Имеется вот такая схема щитка котельной.

Действительно ли нужно применять автоматы S202 и S204 для подключения оборудования, где написано,что надо рвать еще и по N?

Не нужен ли диф на освещение, ведь это влажное помещение?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
arakl
Если это проект, то должны быть НД по электробезопасности данного помещения. Вполне возможно, что для безопасности. необходимы 4 и 2 полюсные автоматы.
Думаю, это зависит от выбранной системы защитного заземления электроснабжения.
Гость сочувствующий
А нет ли в вашей котельной аварийного источника питания постоянного тока?
Pantryk
Ноль рвется для взрывоопасных помещений. В обычной газовой котельной обычно во взрывозащищенном исполнении только аварийная вентилляция и аварийное освещение. Все остальное обычное. А если это котельная индивидуального дома, то бытовой газовый котел может устанавливаться в кухне и никаких особых мер не требуется.