Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Компенсация реактивной мощности
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


VIT46
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Вопрос скорее простой, но в инете не могу найти однозначную информацию. Где найти достоверный расчет по выбору УКРМ? Неоходимо ли учитывать УКРМ в общей таблице нагрузок (ГРЩ например)?
Pantryk
Данный сайт тоже интернет. Даже если вам дадут тут рекомендации, чем они с вашей точки зрения будут лучше, чем где-то на других сайтах? Изучите принцип выбора и посчитайте на листочке сами. Всего то два треугольника построить и найти разницу по катету.
VIT46
Потрудитесь объяснить, каким образом 2 треугольника построить?
Roman D
Цитата(VIT46 @ 17.11.2016, 9:23) *
Потрудитесь объяснить, каким образом 2 треугольника построить?

Потрудитесь изучить основы электротехники хотя бы в области про активную и реактивную мощность, и геометрию до теоремы Пифагора, чтоб не задавать столь элементарных вопросов в топике "профессионалов".
Цитата
Большинство электроприемников (двигатели, электромагнитные устройства, осветительное оборудование и др.), а также средства преобразования электроэнергии (трансформаторы, различные типы преобразователей), в силу своих физических свойств требуют для работы кроме активной энергии, однонаправлено поступающей из сети в электроприемник, некоторой реактивной мощности (РМ), которая в течение половины периода основной частоты сети направлена в сторону электроприемника, а в другую половину периода - в обратную сторону. Несмотря на то, что на выработку РМ, активная мощность, а следовательно, и топливо непосредственно не расходуется, ее передача по сети вызывает затраты активной энергии, которые покрываются активной энергией генераторов (за счет дополнительного расхода топлива). Кроме того, передача РМ дополнительно загружает электрические сети и установленное в них щитовое оборудование (в первую очередь силовые трансформаторы), отнимая некоторую часть их пропускной способности. Например, если предприятие потребляет 4 единицы активной энергии и генерирует 3 единицы реактивной энергии, сеть оказывается загруженной на 5 единиц полной мощности, а потери в ней возрастают с величины пропорциональной 42 = 16 единицам, до величины, пропорциональной 42+ 32 = 25 единицам. В результате сеть загружается на 25% больше, а потери в ней становятся на 56% больше по сравнению с режимом передачи только активной энергии. В то же время, реактивная энергия может производиться непосредственно на месте потребления. Подобная практика широко распространена во всем мире и известна под термином "компенсация реактивной мощности" (КРМ) - одного из наиболее эффективных средств обеспечения рационального использования электроэнергии.


VIT46
Цитата(Roman D @ 17.11.2016, 10:52) *
Потрудитесь изучить основы электротехники хотя бы в области про активную и реактивную мощность, и геометрию до теоремы Пифагора, чтоб не задавать столь элементарных вопросов в топике "профессионалов".

Спасибо за столь развернутое объяснение о разнице между активной и реактивной мощностью. Но вопрос всё же в другом, повторюсь:
1. Расчеты по выбору УКРМ разнятся, какой расчет вы считаете наиболее достоверным?
2. УКРМ устанавливается на секцию ГРЩ, необходимо ли учитывать нагрузку УКРМ в общей таблице нагрузок ГРЩ, или можно пренебречь?
Ant29
Цитата(VIT46 @ 17.11.2016, 11:03) *
1. Расчеты по выбору УКРМ разнятся, какой расчет вы считаете наиболее достоверным?
2. УКРМ устанавливается на секцию ГРЩ, необходимо ли учитывать нагрузку УКРМ в общей таблице нагрузок ГРЩ, или можно пренебречь?


1. Из чего выбираем то?
Вам необходимо обеспечить требуемый cos, вот исходя из этого и выбираете мощность УКРМ.
2. УКРМ компенсируют реактивную составляющую (ее часть) полной мощности. Как вы думаете при этом меняется полная мощность? а расчетный ток?

Roman D
Цитата
системы КРМ для снижения потерь, вызываемых перетоком РМ, необходимо располагать как можно ближе к нагрузке


и тогда ток ККУ скомпенсирует ток от источника реактивной энергии
Pantryk
Цитата
Потрудитесь объяснить, каким образом 2 треугольника построить?

Строите треугольник мощностей без УКРМ. Потом желаемый. Разница по реактивке и есть необходимая компенсация. А в чем различия тех расчетов, которые вы видели?
В расчетных данных приведите оба значения тока - и компенсированный и нет. Если кому-то понадобяться оба значения, не придется высчитывать нужное на основании известных данных.
VIT46
Спасибо господа! Вопрос решен icon_smile.gif
Roman D
Вот видите: правильно заданный вопрос- половина ответа!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.