Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как быть. Есть 3 ТЭна по 16 кВт 380 В, если я их подключу треугольником, какой автомат необходимо выбрать, как выбрать плавкий предохранитель, для случая когда один ТЭН горит.
Цитата(ez81 @ 25.11.2016, 16:32)

40 Ампер за глаза.
Не могли бы вы подробнее.
Цитата(ez81 @ 25.11.2016, 9:32)

40 Ампер за глаза.
нет
zendo057
25.11.2016, 12:51
общая нагрузка 48-50кВТ автомат 60А не меньше.
Roman D
25.11.2016, 13:16
А у меня почему-то 73 почти получилось...
гость олег
25.11.2016, 13:32
Цитата(Roman D @ 25.11.2016, 13:16)

А у меня почему-то 73 почти получилось...
Согласен, нужно ставить 100 амперный автомат.
zendo057
25.11.2016, 17:42
Так и есть но не 40.Посчитал грубо вместо 380 взял 400 вместо 1.73 взял 2 чоб на бумаге не считать.
У меня выделенная мощность 15кВт по уровню напряжения 0,38кВ более 32А сети не "Велять" ставить. А так один тэн 16 кВт исходим из этого (сумму не считаем) Если считать суммарно то ест-нно-48кВт.Но 100 Вы загнули .
Ребята давай вспомним элетротехнику:
Ток в нагрузке (активный) треугольник равен I=P/Uл,
То, ток равен 16000/380=42,1 A
haramamburu
25.11.2016, 19:41
Цитата(arakl @ 25.11.2016, 18:27)

Ребята давай вспомним элетротехнику:
Ток в нагрузке (активный) треугольник равен I=P/Uл,
То, ток равен 16000/380=42,1 A
А теперь еще раз думаем))))
гость олег
25.11.2016, 22:14
Цитата(arakl @ 25.11.2016, 18:27)

Ребята давай вспомним элетротехнику:
Ток в нагрузке (активный) треугольник равен I=P/Uл,
То, ток равен 16000/380=42,1 A
Это вы посчитали, если просто взять один тен на 16 кВт и подключить его на 380, но вы учтите, что на этих фазах ещё по одному тену с третьей фазой висит.
zendo057
25.11.2016, 22:35
Ближайший автомат 80А
гость олег
25.11.2016, 23:01
Цитата(zendo057 @ 25.11.2016, 22:35)

Ближайший автомат 80А
Да, но зачем делать впритык, главное кабель выбрать соответствующий.
Andre_san
26.11.2016, 0:12
Цитата(гость олег @ 25.11.2016, 22:01)

Да, но зачем делать впритык, главное кабель выбрать соответствующий.
А зачем автомат на 100А, и какое сечение кабеля от сюда выплывает?
гость олег
26.11.2016, 0:50
Цитата(Andre_san @ 26.11.2016, 0:12)

А зачем автомат на 100А, и какое сечение кабеля от сюда выплывает?

Не сечение кабеля должно выплывать, а как раз наоборот. Кабель выбираем по нагрузке, в таблице надо смотреть.
haramamburu
26.11.2016, 1:00
Цитата(гость олег @ 25.11.2016, 23:01)

Да, но зачем делать впритык, главное кабель выбрать соответствующий.
80А, уже с запасом.
Shturman1
26.11.2016, 14:21
кабель 3х25 по меди (Ідоп=95 А) или 3х35 по алюминию (Ідоп=90 А) при прокладании в воздухе и автомат на 80 А. При значительной длине линии проверить на падение напряжение
Andre_san
26.11.2016, 15:29
Цитата(гость олег @ 25.11.2016, 23:50)

Не сечение кабеля должно выплывать, а как раз наоборот. Кабель выбираем по нагрузке, в таблице надо смотреть.
Нагрузка у нас 48квт. какой ближайший большой автомат? 100А ? Какой тогда кабель? По меди 35мм2, по алюминию 50мм2 ? На фига козе такой баян, при линейных токах 73.1А?
Shturman1
26.11.2016, 16:26
Цитата(Andre_san @ 26.11.2016, 16:29)

На фига козе такой баян, при линейных токах 73.1А?
Andre_san , а что вам не понятно
Цитата(haramamburu @ 25.11.2016, 19:41)

А теперь еще раз думаем))))
Цитата(Егор8 @ 25.11.2016, 9:17)

Есть 3 ТЭна по 16 кВт 380 В, если я их подключу треугольником, какой автомат необходимо
Сомнения у меня по напряжению. Они точно на 380? А может быть такие:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла? Здесь весь блок ТЭН 16 кВт.
haramamburu
27.11.2016, 9:19
Null, Какую вводную автор дал, так и посчитали)))
zendo057
27.11.2016, 9:57
Не понятно что все удивляются сечению,может у ТС промышленная установка.
moshkarow
27.11.2016, 9:59
Цитата(zendo057 @ 25.11.2016, 22:35)

Ближайший автомат 80А
Группа компаний IEK расширила линейку силовых автоматических выключателей и представляет новую серию автоматических выключателей ВА88 Р с возможностью регулировки уставок срабатывания теплового и электромагнитного расцепителей.
Защитные характеристики силового автоматического выключателя ВА88 Р могут быть настроены в диапазоне от 0,7 до 1 номинального тока по перегрузке, и от 5 до 10 номинальных токов в зоне КЗ.
Три отдельных ТЭНа каждый мощностью 16кВт на напряжение 380В, соединенных треугольником.
Цитата(haramamburu @ 25.11.2016, 20:41)

А теперь еще раз думаем))))
Правильно,забыл корень из 3 = 1.73
Итого ток равен = 41х1,73=71А
Извиняюсь господа