Привет всем.
Можно ли к частотному преобразователю 250 кВА подключить эл. двигатель мощностью 90 кВт?
Суть вопроса: можно ли к мощному преобразователю подключить эл. двигатель маломощный?
moshkarow
1.12.2016, 19:17
можно .но не желательно
Костян челябинский
1.12.2016, 19:48
Можно
zendo057
1.12.2016, 22:44
Цитата(moshkarow @ 1.12.2016, 18:17)
можно .но не желательно
почему?
В Вашем случае можно, т.к мощноси не сильно разнятся.
Но надо иметь ввиду:
- токовые защиты частотника зависят от его номинального тока, и может быть что не сможете указать частотнику что подключили такой маломощный двигатель.
- бывает, что если к мощному частотнику подключить очень маломощный двигатель, то частотник просто его не распознает как нагрузку и не будет запускаться.
При установке частоты ниже 50 Гц понижается ли напряжение на двигателе? Мое предположение, да понижается, но хотелось бы подтверждения.
eugevict
3.12.2016, 10:02
Цитата(Nail @ 3.12.2016, 10:00)
При установке частоты ниже 50 Гц понижается ли напряжение на двигателе? Мое предположение, да понижается, но хотелось бы подтверждения.
Да, т.к. падает индуктивное сопротивление обмоток. U/f=const
Цитата(eugevict @ 3.12.2016, 11:02)
Да, т.к. падает индуктивное сопротивление обмоток. U/f=const
Спасибо, я так и думал, что понижается индуктивное сопротивление обмоток, а вот за формулу отдельное спасибо.
Следует ли из этой формулы:
380/50=7,6. если 7,6 это константа, тогда если мы имеем частоту к примеру 30 Гц, мы можем вычислить напряжение на электродвигателе 7,6 * 30 = 228 В.
Верно ли я думаю?
Установили EL-7011 050H для поддержания давления в системе водоснабжения, ввёл необходимые изменения констант датчик снял с другого частотника (у нас ещё два стоят).частотник не регулирует,линия от датчика(четыре метра)не в обрыве,частотник выдаёт максимальную частоту 50,хотя опороная 24 ,давление в
Системе 3,4bar,подскажите,я не инженер,электромонтёр
Костян челябинский
21.1.2018, 20:17
И я электромонтер. Но разбираюсь. КАКИЕ параметры установлены конкретно? Какой макрос применён? Как датчик подключён? ЧО, тянуть информацию что ли?
Что за датчик? Что значит"опорная 24"?
Цитата
давление в Системе 3,4bar,
А сколько должно быть?
-Преобразователь EL-7011 050H
-Необходимая величина давления в магистрали 3,5bar
-Датчик давления ОТ-1(0...10bar,4...20мА);
-задание давления с пульта ПЧ
-управление с пульта ПЧ
Значение констант
CD-02(реж.управ) [0]
CD-12(макс.частота) [50Hz]
CD-42(выбор основного
аналогового входа) [0]
CD-43(выбор вспомогательного аналогового входа) [1]
CD-84(режим ПИД-регулирования) [1]
CD-86(пропорциональная величина ПИД) [2,5]
CD-87(интегральная величина ПИД) [5,5]
Опорная частота [24Hz]
Величина обратной связи должна быть 20Hz, a на дисплее 5,6Hz
Цитата(Erlan @ 21.1.2018, 14:41)
частотник выдаёт максимальную частоту 50,хотя опороная 24 ,давление в
Системе 3,4bar
Цитата(Erlan @ 23.1.2018, 0:18)
...
-Необходимая величина давления в магистрали 3,5bar
...
CD-12(макс.частота) [50Hz]
...
Версия:
Текущее давление (3,4 бар) ниже заданного (3,5 бар), но крутить быстрее оно не может, частота уже достигла максимальной (CD12).
zendo057
23.1.2018, 11:36
Цитата(Nail @ 3.12.2016, 11:33)
Спасибо, я так и думал, что понижается индуктивное сопротивление обмоток, а вот за формулу отдельное спасибо.
Следует ли из этой формулы:
380/50=7,6. если 7,6 это константа, тогда если мы имеем частоту к примеру 30 Гц, мы можем вычислить напряжение на электродвигателе 7,6 * 30 = 228 В.
Верно ли я думаю?
Верно.
Костян челябинский
23.1.2018, 15:45
Так получается, что НАСОС не развивает достаточного давления. Частотник тогда при чём?
Частоник как раз выдаёт максимальную частоту
50 Hz,двигатель соответственно максимальную частоту
В результате давление в магистрали поднимается до 4bar
Приходится отключать ПИД регулирование задавать постоянную
Опорную частоту 33Hz, и так работать,но при большем разборе воды
Давление в магистрали падает до1,5bar
Костян челябинский
24.1.2018, 12:07
Слушайте, уважаемый, вы сначала в своей голове разберитесь. И выдайте ВСЮ и ДОСТОВЕРНУЮ информацию. Ну нельзя же так. То давление не развивается, то развивается, но большое. То дам, то не дам, а в итоге дам, но не вам.
Здравствуйте Я в первом же сообщении написал что частотник развивает максимальную частоту т.е 50Hz,вы запросили полную информацию,Я её написал,поэтому прошу совета,почему при таких значениях констант, и давлении близком к заданному,те заданное 3,5 bar, в системе 3,4bar.частотник не снижает обороты насоса?если нужна дополнительная информация я напишу
Костян челябинский
25.1.2018, 7:11
Ещё раз для тех, кто в танке. Задача стоит в поддержании давления на нужном уровне. Оно у вас не достигает даже при максимальных 50 Герцах. Разбирайтесь с ЭТИМ. НАСОС почему то не выдает это давление. И частотнику приходится все больше и больше повышать частоту. Или датчик не выдает нужный уровень в обратную связь, а РЕАЛЬНОЕ давление выше, либо что то с НАСОСОМ и он не может развить давление (лопатки, допустим, сломаны), либо насос подобран неправильно для вашей водяной системы.
Для кто из танка.вот что я писал :„При давлении в магистрали 3,5bar,частотник выдаёт максимальную частоту [50Hz]двигатель соответственно максимальные обороты, насос соответственно максимальное давление 4,5bar В результате давление в магистрали поднимается до 4,3bar,Приходится отключать ПИД регулирование задавать постоянную Опорную частоту 33Hz, и так работать,двигатель с насосом соответствуют частотник,заказывали частоник именно под них,ещё вопросы,только по делу.
zendo057
25.1.2018, 17:21
Как то туманно,все прочитал а конкретного вопроса и не увидел.Ну задали 33гц,упали обороты,упало давление,что дальше?Что должно произойти или что не происходит.А лучше напишите техзадание и что не устраивает.
Нужно начинать с изучения руководства. На ваш частотник мне руководства не попалось. Если у вас есть выложите. Если нет нужно найти. Без руководства разобраться будет сложно. Проверьте правильность подключения датчика давления. Возможно перепутана полярность.
Если аппарат раньше работал нужно скинуть на заводские настройки.
И затем заново его настроить. Если для вас сложно разобраться с руководством ищите спеца.
http://naladchik2006.narod.ru/ARHIV/VESPER.files/ei-7011.pdfссылка на руководство.
Преобразователь EL-7011 050H-
Необходимая величина давления в магистрали 3,5bar-
Датчик давления ОТ-1(0...10bar,4...20мА);-задание давления с пульта ПЧ
-управление с пульта ПЧ
Значение константCD-02(реж.управ) [0]
CD-12(макс.частота) [50Hz]
CD-42(выбор основногоаналогового входа) [0]
CD-43(выбор вспомогательного аналогового входа) [1]
CD-84(режим ПИД-регулирования) [1]
CD-86(пропорциональная величина ПИД) [2,5]
CD-87(интегральная величина ПИД) [5,5]
Опорная частота [24Hz]
Величина обратной связи должна быть 20Hz, a на дисплее 5,6Hz
Отсутствует ПИД регулирование
Костян челябинский
25.1.2018, 21:38
Цитата(Erlan @ 21.1.2018, 16:41)
Системе 3,4bar,подскажите,я не инженер,электромонтёр
Цитата(Erlan @ 24.1.2018, 8:06)
В результате давление в магистрали поднимается до 4bar
Цитата(Erlan @ 25.1.2018, 0:25)
в системе 3,4bar.частотник не снижает обороты насоса?если нужна дополнительная информация я напишу
Цитата(Erlan @ 25.1.2018, 18:52)
насос соответственно максимальное давление 4,5bar
https://www.youtube.com/watch?v=wxlEQsIYL8QТо у вас 3,4, то у вас 4,5,
Да как же тебя понять коль ты не чего не говоришь.©
Цитата(Erlan @ 25.1.2018, 21:31)
Опорная частота [24Hz]
Величина обратной связи должна быть 20Hz, a на дисплее 5,6Hz
1)В руководстве сказано, раздел 6.8 пункт №1, что " при этом максимальному выходному сигналу датчика (максимальному значению технологического параметра ) соответствует максимальная опорная частота, равная максимальной выходной частоте (константа CD -012)"
CD -012 у вас стоит 50Гц.
Датчик у вас 4-20мА, 0 - 10Бар. Соответственно если учесть выше изложенное, максимальное давление 10 Бар будет соответствовать опорной частоте 50Гц. У вас опорная частота выставлена на 24Гц и если посчитать по пропорции то это соответствует выставленному давлению 4,8 Бар, а не 3,5 Бар.
2)Нигде не нашел в руководстве описания величины обратной связи. Но тем не менее показание в 5,6 Гц может говорит о неправильной настройки, неправильном подключении или о неисправности датчика.
а) Проверить наличие установки перемычки JP 3(JP1) подробнее в разделе 6,8.
б) Величина 5,6Гц сигнала обратной связи всегда или при разном давлении эта величина разная. Проверить, результаты сюда.
в)Проверить работоспособность датчика давления, разорвать цепь датчика и измерить ток при разном давлении. Результаты сюда, нужно замерить несколько разных вариантов: при отсутствие давления, при максимальном давлении и посередине.
г) Попробовать отрегулировать опорную частоту ниже 5,6 Гц и посмотреть как себя поведет привод. Результат сюда.
Цитата(Nail @ 3.12.2016, 12:33)
Спасибо, я так и думал, что понижается индуктивное сопротивление обмоток, а вот за формулу отдельное спасибо.
Следует ли из этой формулы:
380/50=7,6. если 7,6 это константа, тогда если мы имеем частоту к примеру 30 Гц, мы можем вычислить напряжение на электродвигателе 7,6 * 30 = 228 В.
Верно ли я думаю?
Соотношение U/f не всегда сохраняется зависит от настроек преобразователя.
Поставьте максимальную частоту или как вы ее называете опорную 50 герц, и не трогайте больше. Переключите управление частотой на аналоговый вход по току 0—20 мА,подключите туда свой датчик И настройте тот аналоговый вход чтобы те мА что выдает вам датчик при нужном вам давлении ваш частотник крутил ваш двигатель с нужной вам частотой. По умолчанию ток 0—20 мА соответствует частоте 0-50 герц, можно настроить например этот вход так что 0—50 герц будет при токе 0—10 мА. Или допустим про токе 10— 20 мА. Сейчас ток который выдает ваш датчик не совпадает с нужной вам частотой. Этот аналоговый вход всегда регулируется, как, читайте мануал, я вашего частотника в руках не держал. Читать ваш мануал мне лениво. Если при достижении нужного вам давления частотник не сбрасывает обороты Значит провода с датчика которые подключены на крайние выходы аналогового входа частотника для управления частотой,нужно поменять местами. Какие не знаю именно вашего датчика у меня тоже нет. А то читаю ПИД регулирование, абалдеть. Ваш датчик по своей сути просто резистор с крутилкой и все, только крутите ту крутилку не вы а давление. Это если образно. .И если вы провода на крайние клеммы аналогового входа с датчика подключили допустим наоборот, то частота добавляется или убавляется если простыми словами не в ту сторону. Удачи вам.
И еще я так понял управление частотой у вас сейчас стоит с панели частотника. Это означает что вы частоту меняете сами вручную, нажимая пипочки на цифровой панели частотника или вращая крутилку рядом с экраном, если она у вас там есть. Датчик давления у вас не при делах. . Почему вы это так настроили ? В чем прикол?
Прикольно а на дату то я и не глянул, автор наверно давно и сам разобрался или частотник давно спалил. Все таки ночью надо спать на работе, а не на форуме сидеть. Вроде и смена тихая И никто не разу не пришел, тьфу… тьфу. Но что-то не спится.
Имеется частотник "Oni". А150.001.Р. 1,5 кВт. Нужно управлять запуском/остановом двигателя по включению/пропаданию сети (а не с кнопок на лицевой панели частоника). Можно ли программно это настроить? Или 2-й вариант: сделать выносную кнопку/кнопки. У него фигова гора вспомогательных контактов. Может кто-то сталкивался и подскажет как это сделать ? Или нужна схема ?
moshkarow
19.6.2023, 23:06
еще раз по-русски
Цитата(moshkarow @ 19.6.2023, 23:06)
еще раз по-русски
Что непонятного написал ? От данного частотника по-мимо изменённой частоты (для правильной скорости движения конвейера) требуется ещё и включение/выключение двигателя. С кнопки на лицевой панели частотника делать это неудобно. С кнопки общей сети (приходящей на частотник) не получается, т.к. у него нет памяти включенного состояния. После выключения и послед. включения сети частотник нужно включать с кнопки "пуск" на его лицевой панели. Как настроить это программно или с доп. выносной кнопки/выключателя ?
Shura_with_KINEF
20.6.2023, 11:16
Цитата(Bor2905 @ 19.6.2023, 23:18)
Что непонятного написал ?
Не понятно, в чём проблема.
К ЧП можно подключить внешние кнопки Пуск и Стоп, внешний регулятор оборотов. Можно запрограммировать ЧП на самозапуск при подаче напряжения на ЧП, задать темп разгона.
Читайте
руководство.