Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Чем измерять тангенс угла потерь и ёмкость высоковольтных
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


BIGNICK
вводов? Нужен не лабораторный прибор, а именно датчик, который бы устанавливался непосредственно на трансформатор.

Заранее спасибо,
Николай.
Pavel
Высоковольтных чего?
Каков уровень высоковольтности? Мощность?
И вообще зачем?
"Тангенс угла диэлектрических потерь"-это параметр для конденсаторов вообще-то. При нормальном состоянии изоляции, он не меняется со временем(или меняется мало)
Если это высоковольтный трансформатор, то нужно контролирывать пробивное напряжение масла.
Гость_Электрик_*
"Тангенс угла диэлектрических потерь"-это параметр для конденсаторов.
Поэтому измеряют tg потерь на ВВ вводах (если есть измерительные выводы) трансформатора (от35кВ и выше), для контроля изоляции ВВ вводов. Для этого испорльзуют мост Р 5026, эталонный кондер, кинатрон.
Хотелось бы узнать про какие датчики вы говорите? Если есть инфа сообщите! Зарание благодарен.
Roman D
По моему скромному имхо, тангенс - это отношение реактивки к активке.
Тангенсометр - прибор для замера потерь в изоляции. icon_smile.gif
Uran
QUOTE (BIGNICK @ 15.3.2005, 12:51) *
вводов? Нужен не лабораторный прибор, а именно датчик, который бы устанавливался непосредственно на трансформатор.

Заранее спасибо,
Николай.


Про такой прибор не слышал, может есть у буржуев Ноу-Хоу, но есть другой-прибор контроля изоляции В/В вводов типа КИВ.
buvial1
Цитата(Pavel @ 22.3.2005, 12:19) *
Высоковольтных чего?
Каков уровень высоковольтности? Мощность?
И вообще зачем?
"Тангенс угла диэлектрических потерь"-это параметр для конденсаторов вообще-то. При нормальном состоянии изоляции, он не меняется со временем(или меняется мало)
Если это высоковольтный трансформатор, то нужно контролирывать пробивное напряжение масла.

Да нет, не только. Измеряется он и на вводах начиная с 35кВ конденсаторного типа, и на трансформаторах тока. Величины см. "Объем и нормы испытания эл. оборудования". Но основным критерием является изменение его по отношению к данным прошедших лет. Большой прирост не есть хорошо. Типы приборов сейчас назвать не смогу.