Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: проблема с запуском электродвигателя
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_эдуард_*
Здравствуйте, вопрос таков- при запуске трехфазного АД 55 квт контактор начинает сильно искрить и дребезжать, соединение на двигатель 380 на треугольник, контактор на 380, сечение питающей линии 35 медь и 50 алюминий, до тп не меньше 100 метров, кз на линии нет. Двигатель пришел новый вместе с щитком, изготовитель скинул видео где все работает. На распредпункте стоит рубильник с предохранителями 100 А, местные жалуются на переодические перебои в питании, не исключен перекос фаз, на фазах 240-245 вольт. Заранее спасибо
zendo057
Дребезжать это как,без нагрузки дребезжит?Напряжение на катушке дребезжит?Может у вас цепи управления 220в,а катушка 380в тогда будет дребезжать.
eugevict
Цитата(Гость_эдуард_* @ 3.12.2016, 0:25) *
Здравствуйте, вопрос таков- при запуске трехфазного АД 55 квт контактор начинает сильно искрить и дребезжать,

1. Проверяйте регулировка контактора, как по контактам, так и по железу.
2. К.З. виток на железе магнитной системы.
3. Контактные соединения от дв. до тп.
Остальное указал zendo057
moshkarow
В момент пуска идет посадка напряжения , отсюда и дребезг контактора
Гость
Контактор пришёл в собранном щите, нужно было лишь подвести питание, сборщик утверждает что все было в порядке
Гость
Ноль к щиту нет, только заземление
ЛЕША
Ну дык выложите фотку вашего "конструктора"
Хоть по фотке погадаем дружно icon_biggrin.gif
uvk2
Двигатель 380/660? Попробуйте включать без двигателя и смотрите как себя ведет контактор.
eugevict
Ты толком напиши что уже сделал (проверил) - тогда можно будет дальше кумекать.
arakl
Цитата(moshkarow @ 3.12.2016, 8:29) *
В момент пуска идет посадка напряжения , отсюда и дребезг контактора

Вот, вот именно такой случай был недавно.

Гость_эдуард_*
Здравствуйте ещё раз, спасибо всем за ответы, особенно moshkarow, не было возможности отписаться. Проблема найдена. По заверению арендодателя предоставленный щиток запитки должен был обеспечивать мощность (включаю пусковые токи). Пошел по следу кабеля в здании, получилось 50 метров, потом погрызанная воздушка 350 метров с обрывами на каждой фазе, и только потом тп 160квт. От линии ещё 2 столярных цеха, в каждом станок на 15 квт. Мнение авторитетного знакомого энергетика- контактор не может притянутся вследствии падения напряжения, слабая сеть, большие потери из-за растояния. А без двигателя контактор отлично работает.
uvk2
Контактор то притягивается, но потом отпадает из-за просадки. И просадка видимо очень хорошая.
Гость_эдуард_*
И вот еще вопрос- рассматривается вариант с работой ЭД на звезде чтобы уменьшить ток и мощность его, соответственно нагрузку на двигатель нужно уменьшить. Безопасно ли подключать двигатель 380/660 треугольник/звезда к трехфазной сети с линейным 380 звездой?
Гость_эдуард_*
Просадка настолько хорошая, что у столяров оборудование выключается
moshkarow
Цитата(Гость_эдуард_* @ 6.12.2016, 22:07) *
И вот еще вопрос- рассматривается вариант с работой ЭД на звезде чтобы уменьшить ток и мощность его, соответственно нагрузку на двигатель нужно уменьшить. Безопасно ли подключать двигатель 380/660 треугольник/звезда к трехфазной сети с линейным 380 звездой?

даже не пробуйте . нагрузку нужно будет уменьшать раза в три .
при правильно выставленной защите .сработает защита . Или сгорит .
Выход :
- пуск двигателя по схеме звезда- треугольник
- применение УПП
- применение для цепей управления пониженного напряжения ( например 110 АС ) через тр-р
- для цепей управления проложить отдельный кабель . Запитать с другого места
Гость_эдуард_*
Спасибо за совет, но будем искать другое место, т.к. даже плавно запустившись вряд ли сможем на номинале работать нормально
eugevict
Цитата(Гость_эдуард_* @ 6.12.2016, 23:47) *
Спасибо за совет, но будем искать другое место, т.к. даже плавно запустившись вряд ли сможем на номинале работать нормально

Мда, было 100м, а вылезло 400м с гнилой воздушкой и доп. 30кВт еще. Не соскучишся .
Костян челябинский
Консультировал как то ареедаторов примерно с такой же проблемой и с такой же причиной. Когда объявили арендодателю о том, что съезжаем и объяснили причину, в течении двух суток арендодатель организовал 150 м СИП 4х150.
Гость_Эдуард_*
Этому арендодателю плевать, нехотите- идите, а места разрыва вот-вот перегорят. И при заезде было объявлено что 55квт с большими пусковыми токами и втор потребители на 10, прописали это в договоре, он как бы без проблем, вот вам точка запитки
Костян челябинский
Ну тогда это проблемы арендодателя. Сейчас они за арендаторами гоняются, а не наоборот
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.