leonidovih
3.12.2016, 21:30
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПри вызове столкнулся с такой проблемой один дом запитан 3 фазы и 0, второй фаза с другой линии а 0 от тп первого дома по словам хозяина всё работало.Проверено подключение на опоре,кабель от опоры до дома , автоматы вводные без нагрузки 225 вольт с нагрузкой 78 вольт, на вводе.Интересно почему раньше работало.
Первое и самое вероятное, работало за счёт повторных заземлений нулевого провода на опорах. Со временем из-за коррозии сопротивление увеличилось и Вы имеете то что есть.
Второе - может быть когда-то была связь по стороне 0,4кВ между ТП.
Valeriy L
12.7.2017, 9:29
Вопрос по правильному подключению 2 абонентов от одного снижения. Снижение идёт на автомат соседа на вход а от него на мой автомат. Приезжали пломбировать счётчик соседа и не запломбировали сказали что так нельзя. Нужно делать соединение через какие-то клипсы. Что это за клипсы и как они выглядят что-бы я купил и смог переделать.
Прилагаю схему подключения как сейчас соединено.
Клипсы обычно для крепления. В вашем случае применимы сжимы ("орехи"). Поисковик не откажет ))