Гость_Артем_*
Доброго времени суток эксперты, упомяну только что разводил электрику в доме первый раз.
Когда разводил проводку поставил 2 автомата на свет и на розетки, отдельно по автомату выводил на холодильник, кондей, стиралку, вытяжка, духовка (кв-ра однокомнатная, думал больше не надо). Собственно проблема состоит в том что при выключенном автомате, допустим стиралки, провод выходящий от нее все равно бьет, а когда подключал варочную панель случайно задел металлическим шлангом провода от духовки, после чего случилось ужасное КЗ и шланг прожгло (при выключенном автомате естественно).
Объясните чайнику почему такое происходит?
Костян челябинский
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.

Гость_Артем_*
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней

Спасибо, я в курсе, но так уж сложилось что электрик я по образованию, да только опыта нет
Dimka1
Цитата(Гость_Артем_* @ 4.12.2016, 10:20) *
, да только опыта нет


ошибки значит есть в монтаже (автоматы может на ноль, а не на фазу поставил). Схему надо начертить, по ней собирать, потом проверять.
Гость_Артем_*
Цитата(Dimka1 @ 4.12.2016, 10:24) *
ошибки значит есть в монтаже (автоматы может на ноль, а не на фазу поставил). Схему надо начертить, по ней собирать, потом проверять.


Ввод->автомат32->счетчик->дальше фаза и 0 расходятся по клемничкам-> от туда фаза на отдельные автоматы, 0 сразу туда идет куда должен) то бишь до той же стиралки идет цельный провод, где я не прав?
Dimka1
Цитата(Гость_Артем_* @ 4.12.2016, 10:29) *
Ввод->автомат32->счетчик->дальше фаза и 0 расходятся по клемничкам-> от туда фаза на отдельные автоматы, 0 сразу туда идет куда должен) то бишь до той же стиралки идет цельный провод, где я не прав?


Индикатором ткнули в ноль. Не горит. Ткнул в фазу - горит. Вырубаешь автомат стиралки. Ткнул в нулевой провод - не горит. Ткнул в фазный (разорванный автоматом) провод. Тоже не должен гореть.
Roman D
Цитата(Гость_Артем_* @ 4.12.2016, 9:00) *
когда подключал варочную панель случайно задел металлическим шлангом провода от духовки, после чего случилось ужасное КЗ и шланг прожгло (при выключенном автомате естественно).

Я предполагал, что автоматы и поставлены защищать, в частности, от ужасных КЗ.
И что, ничего не выбило?

Нет, всё-таки схему - в студию!
off.open
Цитата(Гость_Артем_* @ 4.12.2016, 10:00) *
...Объясните чайнику почему такое происходит?
Вы скорее всего попутали местами провода от счетчика к клеммничкам ...
uvk2
Или кто-нибудь потом попутал на вводе, какой нибудь горе-электрик из пирожников...
Искра
ну если электрик по образованию, хотя и без опыта....то в чем вопрос? icon_smile.gif
eugevict
Цитата(Гость_Артем_* @ 4.12.2016, 10:29) *
Ввод->автомат32->счетчик->дальше фаза и 0 расходятся по клемничкам-> от туда фаза на отдельные автоматы, 0 сразу туда идет куда должен) то бишь до той же стиралки идет цельный провод, где я не прав?

Проверь схему, может элементарный косяк. Замерь напряжение между "0" и землей, и трубой где случилось К.З.