alekseivasilev
вечером в офисе загорелся выключатель. по счастливой случайности пожара удалось избежать. выключатель был выключен .от выключателя "makel" осталась одна металическая рамка.нагрузка 6 светильников ЛВО 4*18 автоматический выкл не сработал.Контакты остались (затянуты).Что могло послужить причиной возгорания .
Евгений
Он был без индикатора (красный светодиод, светится при выключенном положении)? Свидетелей возгорания не было? Запаха нагретой изоляции или любого другого "странного" накануне не ощущалось?
alekseivasilev
выключатель одноклавишный с индикатором подвод AL 3*2,5 выход на 2 группы по 3 светильника .на клавише выключателя осталось целым гнездо от индикатора верх весь выгорел.
убощица убирала в соседней комнате почуствовала запах когда вскрыла кабинет был дым и слышен треск, птом возникло пламя ,зажегся свет, но ей удалось ей с помощью тапочка сбить огонь с панелей МДФ и охране вовремя обесточить этаж и пролить водой панели .помогла случайность что у уборщицы были ключи, иначе я непредставляю последствий так как в офисе стоит сейф дверь.
подстаканик расплавлен весь.
Евгений
Предварительно - заводской брак, как раз из-за этого самого индикатора. Точно можно сказать только рассмотрев останки выключателя - можно сфотографировать со всех сторон и сюда.
Меры по предотвращению - все аналогичные выключатели замените на простые без индикаторов, тем более толку от них нет.
alekseivasilev
Спасибо за ответ.
фотографии прекреплю чуть позже.
общался с электронщиками говорят что скорей всего из-за резистора в выключателе.
Год назад был похожий случай в соседнем кабинете только там загорелся дросель в светильники(ЛВО 4*18) .там тоже предположили что заводской брак
не могло ли быть причиной повышеное напрежение в сети у нас в рабочий период
по моим замерам линейное до 238V,а ночью итого больше.
Евгений
Цитата(alekseivasilev)
Спасибо за ответ.
не могло ли быть причиной повышеное напрежение в сети у нас в рабочий период  
по моим замерам линейное до 238V,а ночью итого больше.


Могло... 238 (фазное кстати) это уже многовато.... Пусть ваш ответственный за электрохозяйство выходит срочно на энергоснабжающую организацию - они должны привести уровень напряжения в норму. А резистор, о котором говорят электронщики, как раз стоит в цепи того индикатора - избавьтесь от этих выключателей. Обычным выключателям повышенный уровень напряжения по боку. В электросетях пугните двумя пожарами из-за напряжения - для скорости решения вопроса.
alekseivasilev
не получается прикрепить фотографии.
вопрос по трасформатору стоит уже не первый год (отсутсвует анцаФник если я правильно выразился )горят лампы накаливания постоянно, особенно после выходных, еще заметил по ночам срабатывают УЗО(ИЭК) на установках круглосуточных испытаний.Энергоснабжающая организация знает проблему ,но проблема в собственниках и оплате ремонта трансформатора так как он НАШ.Цена вопроса копейки , только проблем может быть не на один МИЛИОН.
Евгений
Трансформатор ваш? Ну тогда срочно ремонтируйте, хотя бы пусть любым способом переключат ответвление ПБВ. Энергоснабжающая организация вообще может "забить" на это, денежек им предложите.
alekseivasilev
да проблема со всех собственников собрать средства на ремонт.Тут еще и жилые дома запитаны от него .Кто имеет прямой договор на поствку с энергоснабжающей организацией ,те отказываются заплатить за ремонт.Всего то надо 30000 на всех .письменная тяжба уже целый год идет и трансформатор есть на замену во время ремонта аналогичной мощности.
Как заставить заплатить не знаю,и не отключешь их самовольно.
сергей_абрамов
[
.Контакты остались (затянуты).Что могло послужить причиной возгорания .[/quote]

То что контакты затянуты это хорошо. А вот насколько плотно прилегал к контактным площадкам сам подвижный контакт выключателя боюсь никто никогда не узнает icon_cry.gif . А то что причина пожара может быть в нем я вообщемто допускаю.
Потому что ради интереса замерьте какой ток проходит через индикатор и светодиод,... icon_wink.gif
Удачи!!!
сергей_абрамов
Цитата(alekseivasilev)
вечером в офисе загорелся выключатель. по счастливой случайности пожара удалось избежать. выключатель был выключен .от выключателя  "makel" осталась одна металическая рамка.нагрузка 6 светильников ЛВО 4*18 автоматический выкл не сработал.Контакты остались (затянуты).Что могло послужить причиной возгорания .
Tchernishev
То есть 30000 рублей хотят за то, чтобы цапфу переключить??? icon_eek.gif Не до хрена ли???
andrey357
Цитата
То есть 30000 рублей хотят за то, чтобы цапфу переключить???  Не до хрена ли???

Так там сразу транс собрались менять:
Всего то надо 30000 на всех .письменная тяжба уже целый год идет и трансформатор есть на замену во время ремонта аналогичной мощности.
alekseivasilev
цапфу не преключить надо , а я так понял она толи тосутсвует, толи не работает. Транс старый югославский еще бы запчасти к нему нашли при ремонте.
Демонтировали все световые индикаторы в выключателях, ну их в болото.
Еще вопрос к знатакам от чего могло произойти возгорание дроселя светильника
ЛВО (4*18) ,тоже не обяснимо но факт.причем год назад в соседнем кабинете.