RashidM
Здравствуйте уважаемые эксперты! Помогите пожалуйста решить задачу. Мне необходимо узнать, какое количество тепла будет выделять ВРУ, рассчитанное на мощность 600 кВт, для того чтобы приобрести и установить фанкойл соответствующей мощности. Но как выполнить подобные расчеты - ума не приложу. Поделитесь опытом кто умеет и знает! Благодарю заранее.
се-ренький
Из школьного курса - тепло в электричестве выделяется на материалах, имеющих сопротивление. Это и кабели и коммутационная аппаратура со всеми контактами вкупе. Мощность, выделяемая на отрезке электрической цепи, есть произведение квадрата тока и сопротивления. Если совсем утрированно, то нужно знать сопротивление всей расчетной цепи (включая кабели, аппаратуру, контакты...) и ток. А далее уже учитывать теплообмен устройства, помещения... Но это уже теплотехника.
Олега
Цитата(RashidM @ 8.12.2016, 11:02) *
как выполнить подобные расчеты - ума не приложу.

Как получилось, что потребовался такой расчет ?
Гость сочувствующий
Цитата(RashidM @ 8.12.2016, 11:02) *
... Мне необходимо узнать, какое количество тепла будет выделять ВРУ, рассчитанное на мощность 600 кВт, для того чтобы приобрести и установить фанкойл соответствующей мощности. ...

Вы встречали ВРУ с принудительным охлаждением?
се-ренький
Цитата(Гость сочувствующий @ 8.12.2016, 11:23) *
Вы встречали ВРУ с принудительным охлаждением?

ТС конкретно не указал, что планируется охлаждать. Скорее всего, речь идет о помещении с ВРУ.
RashidM
Цитата(се-ренький @ 8.12.2016, 12:31) *
ТС конкретно не указал, что планируется охлаждать. Скорее всего, речь идет о помещении с ВРУ.

Здравствуйте! Так и есть, речь о помещении где будет стоять фанкойл. Помещение 12 м2.
Гость сочувствующий
Цитата(RashidM @ 8.12.2016, 12:43) *
Здравствуйте! Так и есть, речь о помещении где будет стоять фанкойл. Помещение 12 м2.

Вы считаете, что ВРУ перегреет помещение? Большинство ВРУ, установленные в помещениях, что доводилось встречать, даже естественной вентиляции не имели - нечему в ВРУ перегреваться в нормальном режиме. Корпуса ВРУ (металлические шкафы) сами по себе даже жалюзи не имеют. Плюс к этому - установив вентилятор обязаны будете его связать с пожарной сигнализацией. Если не секрет, откуда появилась такая идея? А если "уж замуж невтерпёж", лучше поискать форум теплотехников-строителей.