sweet
Опытные люди, подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что автоматические выключатели с характеристикой С используют для бытовой сети и освещения, а с характеристикой В для компьютерной сети? Вопрос: а почему именно так?
Anatoli
Эти групы определяют кратность отсечки група В-3-5 Inom, C - 5-8 Inom, D 8-10 Inom, Z- 1 Inom, поєтому для защиты електронной апаратуры ставят автоматы групы Z
Гость
Т.е я так понимаю, что если на компьютерную сеть поставлены авт. выкл. характеристики В, то это не есть ошибка, что просто автоматы будут выключаться не мгновенно. Что у авт. выкл. типа В время отсечки дольше, чем у типа Z?
Anatoli
Кратность отсечки это не время отключения, это отношение номинального тока к току срабатывания електромагнитного расцэпителя,тоесть если автомат групы В на 10 А то при токе 50-60 А он отключитса мгновенно, электромагнитный расцепитель имеет линейную характеристику, и отключаетса без выдержки времени,при любом токе превышающем ток уставки, тепловой же имеет нелинейную характеристику здесь время отключения зависит от тока. Возмите любой каталог по автоматам там в описании есть характеристики автоматов.
Dima2007
Выбор характеристики В, С или любой другой зависит от тока КЗ, условий применения, пусковых токов аппаратуры.
Автомат должен отключаться за нормируемое время при расчетном токе КЗ, но не должен отключаться при пусковых токах, которые могут быть в 10-20 раз больше тока номинального и длиться до нескольких минут.