Гость_Александр_*
10.12.2016, 20:05
Уважаемые эксперты прошу не судить строго мой вопрос. Это больше уже крик души. Подскажите может ли контролер по свету возможно вместе с электриком изменить показания на электронном счетчике. Не снимая его с линии? Или перепрограмировать его, что бы тот мотал больше. Просто у нас все счетчики выведины в подьезд в отдельное помещение, и жильцы не имеют к ним доступа. А счета приходят на 550квт в месяц, двухкомнатная квартира. Их работники приверяли ни чего не нашли. А почему так наматывает непонятно. И если менять счетчик какой лучше ставить? Каккой сложнее намотать? Понимаю что возможно это все професиональная тайна. Но подскажите хоть что нибудь.
zendo057
10.12.2016, 20:13
Проверить счетчик особенно электронный очень просто.включите нагрузку,скажем паяльник на 1час и снимите разницу.
S-cream
10.12.2016, 20:14
1. Нет.
2. Нет.
3. Требуйте доступа - имеете право, т.к. прибор учета - ваша собственность (если вы из России).
4. Меркурий 201.5
5. Как вариант - Пригласите стороннего электрика, поставьте контрольный счетчик, сравнивайте показания с тем, что уже установлен.
6. Счетчик можно и проверить, если есть к нему доступ с помощью токовых клещей.
7. Двухкомнатная квартира - электроплита? Лампы какие установлены? Много техники? В принципе - 550 кВт - это реально. Смотря как пользоваться. В моей практике была двухкомнатная квартира, которая по 650-750 кВт в месяц потребляла. Ну, так пользовались - тёплые полы, много готовки на электроплите и в электродуховке, много света на лампах накаливания, два мощных компьютера, кондиционеры 2 шт.
Цитата(S-cream @ 10.12.2016, 20:14)
1. Нет.
2. Нет.
3. Требуйте доступа - имеете право, т.к. прибор учета - ваша собственность (если вы из России).
4. Меркурий 201.5
5. Как вариант - Пригласите стороннего электрика, поставьте контрольный счетчик, сравнивайте показания с тем, что уже установлен.
6. Счетчик можно и проверить, если есть к нему доступ с помощью токовых клещей.
7. Двухкомнатная квартира - электроплита? Лампы какие установлены? Много техники? В принципе - 550 кВт - это реально. Смотря как пользоваться. В моей практике была двухкомнатная квартира, которая по 650-750 кВт в месяц потребляла. Ну, так пользовались - тёплые полы, много готовки на электроплите и в электродуховке, много света на лампах накаливания, два мощных компьютера, кондиционеры 2 шт.
Нет плита газ. Стиральная машина автомат новая модель энергосберегающая. Лампы все энергосберегающие. Электродуховка 2-3раза в неделю 1300вт в ч. Два ноутбука три жк телевизора.
S-cream
10.12.2016, 20:27
Да, счетчик какой стоит? Марка, цифры на нём?
Проверяйте счётчик подключением известной нагрузки: вероятнее сам счётчик начинает врать (это частое их свойство - при неисправности начинает выдавать завышенные показания).
Отключаем ВСЮ нагрузку в доме. Смотрим, не мотает ли.
Подключаем известную нагрузку (не имеющую терморегулятора) на час. Смотрим, сколько намотало.
Смотрим частоту моргания диодика. Например, при нагрузке 100 Вт он должен моргнуть 320 (или какая там у него постоянная?) раз за час.
Гость_Александр_*
11.12.2016, 11:37
Цитата(S-cream @ 10.12.2016, 20:27)
Да, счетчик какой стоит? Марка, цифры на нём?
Меркурий а какая модель незнаю. Надо конролера вызывать. Мы из Казахстана. Тут вообще с правами человека сложно.
Roman D
11.12.2016, 11:47
Цитата(Гость_Александр_* @ 11.12.2016, 10:37)
Меркурий а какая модель незнаю.
Если даже счетчиков не видно, какая доверия к сбытчикам? А если с правами туго, то что мешает лишить тех прав тех жуликов, что прячут счетчики? Железная дверь на подъезде или взлом отдельного помещения - тоже активная оборона...
S-cream
11.12.2016, 18:03
ТС. В общем, без доступа к счетчику ничего не решить. Только если установить контрольный счетчик уже у себя в квартире, если это технически возможно. И засекать месяц (снимать показания хотя бы день в день с контролерами).
Может, вам попробовать без контролера с местным электриком пообщаться? У него-то должен быть доступ... Ну и выполнить советы по контролю потребления и работы счетчика с известной нагрузкой.
Гость_Александр_*
14.12.2016, 18:56
Цитата(S-cream @ 10.12.2016, 20:27)
Да, счетчик какой стоит? Марка, цифры на нём?
Сегодня вызывали контроллера по свету. Вообщем у нас стоит Меркурий 201. И что интересно за 13 дней набежало 200квт. Сегодня сняли показания завтра в это же время опять придет, будем суточные снимать. Но контрольный все равно буду ставить. Подскажите еще. Если ставить контрольный счетчик он должен быть одинаковой модели или можно допустим поставить Меркурий 201.5 . На сколько между ними показания могут разбегатся?
S-cream
14.12.2016, 20:44
должно одинаково считать. Это же счетчики.
Только если класс точности разный, но у М 201.5 и 201.2 класс точности одинаковый.
Точность 1% - значит максимально возможное отклонение данных счётчика от фактического значения не более +-1%.
Если поставить последовательно счётчики (проверяемый и контрольный) и показания между ними не превышают 2% - проверяемый соответствуют точности в 1%, если показания между ними более 2%, то проверяемый врёт.
Может быть не по теме, но про права это вы сильно обобщили, все решаемо. Кстати с какого вы горрда и скольк кВт/ч стоит? Приходит контролер - берете ручку,блокнот идете вместе и записываете показания.
Гость_Александр_*
15.12.2016, 14:47
Цитата(nik002 @ 15.12.2016, 13:51)
Может быть не по теме, но про права это вы сильно обобщили, все решаемо. Кстати с какого вы горрда и скольк кВт/ч стоит? Приходит контролер - берете ручку,блокнот идете вместе и записываете показания.
Мы из Казахстана. 1квт стоит 13тг (2.6руб) это до 100квт, если больше ста намотало то уже по 18тг (3.6 руб). Тариф сумашедший. А права и правда ограничены. Во всем гооде все счетчики вынесены из квартир по лестницы в отдельное помещение под ключ. Контролер бегала к нам каждые пять дней снимали показания. При одном и том же использовани приборов ща пять дней то 60квт то 100квт набегало. Она уже психует идти не хочет. Вот и хочу повесить контрольный что бы убедится сколько на самом деле. Да и многие говорят что они там специально накручиаают что бы он больше показывал. А возможно это технически или нет незнаю. Доверия все равно нет.
Я с Карагандинской области, да сейчас стараются выносить счетчики за пределы квартир, это не ограничение Ваших прав. Слишком много "хитрых* развелось, у самого сосед такой )). кВт тоже 13 тг. Вам уж лучще счетик поменять и не парится. То что "накручивают" - сказки. У контроллера сил и времени не хватит что то там накрутить.
игорь ом
17.12.2016, 0:07
Цитата(Гость @ 10.12.2016, 21:24)
Нет плита газ. Стиральная машина автомат новая модель энергосберегающая. Лампы все энергосберегающие. Электродуховка 2-3раза в неделю 1300вт в ч. Два ноутбука три жк телевизора.
ну у Вас вся нагрузка, кроме электродуховки, емкостная. стиралка наверное тоже инверторная. если счетчики работают по пиковым значениям то все может быть. у нас к примеру в 5-ти этажке, когда меняли старые черные счетчики на электронные, показания увеличились в 2-3 раза
Цитата(игорь ом @ 17.12.2016, 3:07)
если счетчики работают по пиковым значениям то все может быть.
В электронных счётчиках сначала идёт преобразование непрерывного аналогового сигнала в цифровую форму, а затем на цифровом уровне производится умножение, сложение и приведение к данным в Квт*час.
Поэтому счётчик не работает по пиковым значениям.
P.S. У меня сильное сомнение относительно современных электронных счётчиков: не заложено ли в их программу некоторое смещение, которое учитывает в показаниях долю и реактивной мощности.
"Ничему не верь, всё проверяй" (С)
Сергей ДД
17.12.2016, 4:31
Если утановлен общедомовой учет, считайте баланс. Если сходится, все нормально.
Гость сочувствующий
17.12.2016, 6:47
Цитата(Сергей ДД @ 17.12.2016, 4:31)
Если утановлен общедомовой учет, считайте баланс. Если сходится, все нормально.
Не сойдётся никогда из-за допустимой погрешности.
Цитата(-Mike-)
P.S. У меня сильное сомнение относительно современных электронных счётчиков: не заложено ли в их программу некоторое смещение, которое учитывает в показаниях долю и реактивной мощности.
А не нужно в этом сомневаться!
Достаточно посмотреть паспорт любого электронного счётчика.
По этой причине мне давно надоело спорить и утверждать тот факт, что с использованием стабилизатора напряжения "накрутка" на счётчик больше не только по причине доп.потерь в линии с ростом потребляемого тока, а и с учётом (и это в гораздо большей степени) реактивки по причине низкого cos(f).
Roman D
17.12.2016, 15:14
Электронный счетчик дохрендцать раз в секунду замеряет
мгновенные значения тока и напряжения и их перемножает. Сколько будет реактивных ВА в момент, когда напряжение равно нулю?
Правильно, нуль.
Сергей ДД
18.12.2016, 8:47
Цитата(Гость сочувствующий @ 17.12.2016, 6:47)
Не сойдётся никогда из-за допустимой погрешности.
До 5% должен сойтись, и это не только погрешность + потери. У меня всегда сходится от 0,3 до 2%, конечно при одновременном снятии показаний, 15-20 минут. Если не сходится, всегда находятся причины.