Елена777
Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации? В цеху нулевая шина (PEN) от ТП-10/0,4 приходит в ячейки РУ-0,4 и закреплена на корпус этих ячеек, корпус ячеек завязан на стальные колоны которые используются в качестве естественных заземлителей, от РУ-0,4 до цеховых сборок с предохранителями идут 3-х жильные кабеля, а в качестве PEN проводника используются рельсы, стальные колонны, стальные трубы эл.проводок и т.д.
Имеет ли смысл в такой ситуации производить замер петли "ф-0", ведь есть вероятность того, что возможен обрыв проводника который соединяет сборку со стальными конструкциями и сборка окажется и не заземлена и не занулена и автоматы установленные в РУ-0,4 не сработают и не отключат эту сборку.
Если же все таки мерить то, что писать в протоколе на петлю "ф-0" относительно чего произведен замер PE или PEN проводника? Извините если написала немного сумбурно.

P.S. Нейтраль трансформатора заземлена.
haramamburu
Цитата(Елена777 @ 11.12.2016, 12:12) *
Имеет ли смысл в такой ситуации производить замер петли "ф-0", ведь есть вероятность того, что возможен обрыв проводника который соединяет сборку со стальными конструкциями и

Чет не въехал... это типа во время замеров чтоль возможен обрыв то?
Гость
ПУЭ п. 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 3) некоторые сторонние проводящие части: металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.); арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122; металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).

ПУЭ п.1.8.39.4. Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN.
Проверка производится одним из следующих способов: - непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой защитный проводник;

ПТЭЭП Приложение 3 п.28.4 При замыкании на нулевой защитный проводник ток однофазного короткого замыкания .....
28.5 Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (Производится на установках, срабатывание защиты которых проверено)
Елена777
Цитата(haramamburu @ 11.12.2016, 12:27) *
Чет не въехал... это типа во время замеров чтоль возможен обрыв то?


Нет. Я имела в виду то, что в процессе дальнейшей эксплуатации если произойдет обрыв стального проводника который соединяет сборку со стальными конструкциями то сборка окажется под напряжением (от сборки питаются и однофазные потребители) так как питание этой сборки осуществляется ТРЕХ жильным кабелем без четвертой жилой (PEN-проводника).


Цитата(Гость @ 11.12.2016, 12:40) *
ПУЭ п. 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 3) некоторые сторонние проводящие части: металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.); арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122; металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).


Могут ли эти конструкции использоваться в качестве единственного PEN-проводника?
haramamburu
Цитата(Елена777 @ 11.12.2016, 12:12) *
Имеет ли смысл в такой ситуации производить замер петли "ф-0",
Разумеется.
Цитата
ведь есть вероятность того, что возможен обрыв проводника который соединяет сборку со стальными конструкциями и сборка окажется и не заземлена и не занулена и автоматы установленные в РУ-0,4 не сработают и не отключат эту сборку.
к вашим замерам это "если" никак не касается.
Цитата
Если же все таки мерить то, что писать в протоколе на петлю "ф-0" относительно чего произведен замер PE или PEN проводника?
По факту у вас там PEN, но, когда делалась данная система (что сейчас недопустимо) с которой вы столкнулись - такого понятия и небыло...

Цитата
ПУЭ п. 1.7.121.
это не ваш случай, был бы вашим, если от ГЗШ тянулся бы отдельный Нуль... это собстренно самое малое, как привести эл.установку в соответствие
Елена777
это не ваш случай, был бы вашим, если от ГЗШ тянулся бы отдельный Нуль... это собстренно самое малое, как привести эл.установку в соответствие
[/quote]

Тогда вопрос немного не по теме, надо ли приводить систему эл.снабжения в соответствии с действующими правилами или оставить все как есть?
Руководство считает, что все надо оставить как есть так как делалось по старым правилам и инспектор Ростехнадзора при проверке никаких претензий предъявить не сможет.
ЛЕША
Цитата(Елена777 @ 13.12.2016, 19:23) *
Тогда вопрос немного не по теме, надо ли приводить систему эл.снабжения в соответствии с действующими правилами или оставить все как есть?

Зачем? Вы же не реконструируете объект.. Ещё и переживёт все TN-хрени icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Цитата(Елена777 @ 13.12.2016, 19:23) *
Руководство считает, что все надо оставить как есть так как делалось по старым правилам и инспектор Ростехнадзора при проверке никаких претензий предъявить не сможет.

Правильно считает. Когда-то этот объект делался по проекту. И если он (проект) сохранился, то ваапче icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif красота.
У нас тоже было 2 похожих на Ваш объекта - старые заводы металлообработки.
ПФН измеряли обязательно. В форме протокола у нас нет графы "относительно чего производилось измерение". Поэтому не мудрили....


Олега
Цитата(Елена777 @ 11.12.2016, 18:09) *
Могут ли эти конструкции использоваться в качестве единственного PEN-проводника?

ПУЭ7 п.1.7.133. Нет.

Цитата(Елена777 @ 13.12.2016, 15:23) *
Руководство считает, что все надо оставить как есть так как делалось по старым правилам..

Что бы уверенно ссылаться на старые правила надо бы их просмотреть.
К примеру в издании 6 1985 и 1998 года (появился PEN) про нулевой рабочий (а мы исходим из того, что совмещенный проводник должен удовлетворять требованиям для РЕ и N) писали следующее:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Т.е. для защитного конструктивы по 1.7.73 годились (с исключением по гл.7.3 взрывоопасность), а для рабочих токов весьма ограниченно (да и допускались). В общем надо покопаться (опять же, если есть документ, подтверждающий год создания завода, проект)

Цитата(Елена777 @ 11.12.2016, 18:09) *
в процессе дальнейшей эксплуатации если произойдет обрыв стального проводника который соединяет сборку со стальными конструкциями то сборка окажется под напряжением (от сборки питаются и однофазные потребители)

Обратите внимание, в выдержке для однофазных потребителей аккуратненько добавлено "в пом.с норм.средой", "малой мощности" и "например: в сетях до 42 В" icon_cool.gif
а "электрического освещения" - только "на кранах".

ps Посмотрел в ретро. "Нулевой защитный проводник" и "нулевой рабочий" появились в ПУЭ5 (и понятно был заземляющий). В ПУЭ4 был только нулевой и заземляющий. В качестве заземляющего мог использоваться нулевой проводник, строительные и производственные конструкции... Однако не нашел решения по использованию конструкций нулевым проводником, тем более единственным.
Олега
Цитата(Елена777 @ 11.12.2016, 12:12) *
от РУ-0,4 до цеховых сборок с предохранителями идут 3-х жильные кабеля, а в качестве PEN проводника используются рельсы, стальные колонны, стальные трубы эл.проводок и т.д.

Нет ли на тех кабелях проводящих оболочек ? Они точно под совмещенный нулевой годились, причем некогда даже со свинцовой оболочкой (при условиях):
ПУЭ1и ПУЭ2. гл. Заземления и зануления в эл.уст. напр.до 1000В (утв.в 1945г.) "§53. Соединение цеховых нулевых и зануляющих магистралей с нулевой шиной трансформаторной подстанции, а также и с нулевыми шинами цеховых щитков рекомендуется осуществлять путем использования свинцовых оболочек и брони как силовых, так и осветительных кабелей.
При этом должны быть соблюдены следующие условия:
а) должны быть использованы оболочки всех кабелей, причем число их должно быть не менее двух;
б) суммарная проводимость используемых оболочек должна быть не менее 0,5 проводимости фазы любого из силовых или смешанных (силового и осветительного) фидеров."
А "рельсы, стальные колонны, стальные трубы эл.проводок" подходят только под зануляющие магистрали (нулевой защитный проводник)
Гость Рин
Схема питания обычная для старых схем. Мерить надо. На возможность обрыва не обращайте внимания. В протоколах не указывается относительно чего производятся замеры.
Елена777
Цитата(ЛЕША @ 13.12.2016, 16:04) *
Зачем? Вы же не реконструируете объект.. Ещё и переживёт все TN-хрени icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Правильно считает. Когда-то этот объект делался по проекту. И если он (проект) сохранился, то ваапче icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif красота.
У нас тоже было 2 похожих на Ваш объекта - старые заводы металлообработки.
ПФН измеряли обязательно. В форме протокола у нас нет графы "относительно чего производилось измерение". Поэтому не мудрили....


Проекта никто никогда не видел. Но когда монтируют новые сборки в цеху также кидают трех жильные кабеля, а PEN-проводник берут от любой "железки".
А так как мы заводская лаборатория, то нам не все равно...


Цитата(Олега @ 13.12.2016, 19:13) *
Нет ли на тех кабелях проводящих оболочек ? Они точно под совмещенный нулевой годились, причем некогда даже со свинцовой оболочкой (при условиях):
ПУЭ1и ПУЭ2. гл. Заземления и зануления в эл.уст. напр.до 1000В (утв.в 1945г.) "§53. Соединение цеховых нулевых и зануляющих магистралей с нулевой шиной трансформаторной подстанции, а также и с нулевыми шинами цеховых щитков рекомендуется осуществлять путем использования свинцовых оболочек и брони как силовых, так и осветительных кабелей.
При этом должны быть соблюдены следующие условия:
а) должны быть использованы оболочки всех кабелей, причем число их должно быть не менее двух;
б) суммарная проводимость используемых оболочек должна быть не менее 0,5 проводимости фазы любого из силовых или смешанных (силового и осветительного) фидеров."
А "рельсы, стальные колонны, стальные трубы эл.проводок" подходят только под зануляющие магистрали (нулевой защитный проводник)


Большое спасибо за развернутый и грамотный ответ. icon_razz.gif
В основном используются кабеля КГ, ВВГ или провод ПВ в стальной трубе. Но как я уже писала когда монтируют новые сборки, то также кидают 3-жильные кабеля и соединяют сборку с любой близ стоящей или лежащей "железкой".
А разве согласно ПТЭЭП 1.2.2 "Потребитель обязан обеспечить: содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно технических документов (далее - НТД);
своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования; " руководство не должно привести электроустановки в соответствие с действующими правилами?


Олега
Цитата(Елена777 @ 14.12.2016, 8:39) *
Проекта никто никогда не видел.

Но год-то рождения завода наверно можно отыскать. Может он довоенный. А то и дореволюционный.

Цитата(Елена777 @ 14.12.2016, 8:39) *
когда монтируют новые сборки в цеху также кидают трех жильные кабеля, а PEN-проводник берут от любой "железки".

Ну, правильно, вокруг дебри, потому и так сойдёт icon_biggrin.gif С чего новяк должен быть лучше ?
А ведь те "новые сборки" они не от сырости появляются, их по чертежам каким-то лепят, кто-то (пусть заводской) проектирует, может к этому гражданину подойти и спросить, на основании чего выполняется новодел ?

Цитата(Елена777 @ 14.12.2016, 8:39) *
В основном используются кабеля КГ, ВВГ или провод ПВ в стальной трубе. Но как я уже писала когда монтируют новые сборки, то также кидают 3-жильные кабеля и соединяют сборку с любой близ стоящей или лежащей "железкой".

Это относительно новые кабели (КГ,ВВГ,ПВ), я про магистрали стародавние. Если их бездумно заменили на эти новые, то есть повод для разбирательства. Но прежде все же надо определиться как должно было быть. Может при царе Горохе и конструкции пускали под работящий ноль, я не помню. icon_smile.gif

Цитата(Елена777 @ 14.12.2016, 8:39) *
А разве согласно ПТЭЭП 1.2.2 "Потребитель обязан обеспечить: содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию ... " руководство не должно привести электроустановки в соответствие с действующими правилами?

На заводе что-то не работает ? Эксплуатацию запретили надзорные органы ? ПТЭЭПом (или другим НД) запрещено использовать TN-C на предприятиях ?

Цитата(Елена777 @ 14.12.2016, 8:39) *
А так как мы заводская лаборатория, то нам не все равно...

Ваше дело замерять ту ЭУ, которая есть, без переживаний. Изменение типа заземления системы, реконструкция - не ваш вопрос. Конечно можно написать бумагу, дескать при переходе на TN-C-S будет надежнее, безопаснее.. но она ни к чему руководство не обязывает. TN-C не запрещена.
Елена777
Цитата(Олега @ 14.12.2016, 10:13) *
Но год-то рождения завода наверно можно отыскать. Может он довоенный. А то и дореволюционный.


Ну, правильно, вокруг дебри, потому и так сойдёт icon_biggrin.gif С чего новяк должен быть лучше ?
А ведь те "новые сборки" они не от сырости появляются, их по чертежам каким-то лепят, кто-то (пусть заводской) проектирует, может к этому гражданину подойти и спросить, на основании чего выполняется новодел ?


Это относительно новые кабели (КГ,ВВГ,ПВ), я про магистрали стародавние. Если их бездумно заменили на эти новые, то есть повод для разбирательства. Но прежде все же надо определиться как должно было быть. Может при царе Горохе и конструкции пускали под работящий ноль, я не помню. icon_smile.gif


На заводе что-то не работает ? Эксплуатацию запретили надзорные органы ? ПТЭЭПом (или другим НД) запрещено использовать TN-C на предприятиях ?


Ваше дело замерять ту ЭУ, которая есть, без переживаний. Изменение типа заземления системы, реконструкция - не ваш вопрос. Конечно можно написать бумагу, дескать при переходе на TN-C-S будет надежнее, безопаснее.. но она ни к чему руководство не обязывает. TN-C не запрещена.


А что даст год рождения завода, оборудование периодически менялось, менялись кабельные линии, шинопроводы и т.д. А новые сборки появляются от "большого ума", руководство решило пусть здесь будет значит будет здесь. Проектировщика отродясь на заводе не было.
Надзорных органов пока не было. А разве в системе TN-C PEN-проводник не должен иметь изоляцию равноценную изоляции фазных проводников, за исключением шинопроводов ? Согласно ПУЭ п.1.7.121 все эти "железки" (стальные колонны, рельсы и т.д.) можно использовать только в качестве PE-проводника.

P.S. Не подскажите где можно скачать ПУЭ с 1 по 5 издания.
Олега
Цитата(Елена777 @ 14.12.2016, 14:26) *
А что даст год рождения завода, оборудование периодически менялось, менялись кабельные линии, шинопроводы и т.д.

Даст возможность определиться с НД того времени, понять, что тогда использовалось под рабочий ток, соответствуют ли тем решениям новые линии..

Цитата(Елена777 @ 14.12.2016, 14:26) *
А разве в системе TN-C PEN-проводник не должен иметь изоляцию равноценную изоляции фазных проводников, за исключением шинопроводов ? Согласно ПУЭ п.1.7.121 все эти "железки" (стальные колонны, рельсы и т.д.) можно использовать только в качестве PE-проводника.

Это сегодня. При строительстве и реконструкции (официальной) так должны делать.

с 3 по 5-е см. здесь.
Елена777
Все понятно, спасибо за грамотный ответ, так же БОЛЬШОЕ спасибо за ссылку на ПУЭ, буду изучать.
Шаровая молния
Цитата(Олега @ 14.12.2016, 16:48) *
Это сегодня. При строительстве и реконструкции (официальной) так должны делать.

То есть, вполне обоснованно можно проложить новый трёхжильный кабель (без N-проводника) от вновь установленной сборки, а вместо рабочего нуля использовать рельсы??
haramamburu
Шаровая молния, типа того... но это система времен царя гороха ...
Олега
Цитата(Шаровая молния @ 19.12.2016, 20:53) *
То есть, вполне обоснованно можно проложить новый трёхжильный кабель (без N-проводника) от вновь установленной сборки, а вместо рабочего нуля использовать рельсы??

Единственность рельса в качестве PEN-проводника не установлена. На старых заводах десятки, если не сотни старых кабелей со свинцовыми и алюминиевыми оболочками. При существующем тотальном уравнивании потенциалов все нулевые проводники, рельсы и прочее по-факту соединены параллельно (со всякими нюансами). Формируется "крепкий сталинский ноль"
Новый кабель без проводящей оболочки разумеется должен бы (при официальной замене) иметь 4-ю жилу (если она еще нужна! , может кабели питают двигуны и прочие симметричные нагрузки), отсутствие таковой на совести заводских ИТР и "есть повод для разбирательства"(см.выше). С алюм.оболочкой трехжильный кабель и сейчас законен. Даже со свинцовой допускается в городских сетях, причем и в реконструируемых (!). Появление нового АСБ могут "обосновать" как простую замену (на тоже самое) старого. Собственно и новую сборку тоже, "тут когда-то была такая же".. Типа система осталась прежней, никакой реконструкции как бы и нет.
Шаровая молния
Цитата(Олега @ 19.12.2016, 23:27) *
С алюм.оболочкой трехжильный кабель и сейчас законен. Даже со свинцовой допускается в городских сетях, причем и в реконструируемых (!). Появление нового АСБ могут "обосновать" как простую замену (на тоже самое) старого. Собственно и новую сборку тоже, "тут когда-то была такая же".. Типа система осталась прежней, никакой реконструкции как бы и нет.

Ну в общем да, с точки зрения закона. Но я бы если бы увидел при обследовании трёхжильный ВВГ, обязательно бы в отчёте упомянул про это.
Олега
Цитата(Шаровая молния @ 20.12.2016, 8:23) *
.. если бы увидел при обследовании трёхжильный ВВГ, обязательно бы в отчёте упомянул про это.

Даже если тот питает нагрузку без N ? там может пол-завода в таких кабелях.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Не буду копировать, посмотрите еще в ГОСТ 30331.1-2013 рис.31А2, 31А3.
Елена777
Цитата(Олега @ 20.12.2016, 23:19) *
Даже если тот питает нагрузку без N ? там может пол-завода в таких кабелях.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Не буду копировать, посмотрите еще в ГОСТ 30331.1-2013 рис.31А2, 31А3.


Ноль практически во всех станках используется (катушки пускателей на 220 В, трансформатор понижающий на цепи управления 220/24 ит.д.)
Shapiton
Вопрос из разряда техническо- политических.
Технически Вам описали. А вот остальное на совести менеджеров и специалистов, которые дают свои рекомендации.
И если Вам не всё равно, то берете всю инфу, вбиваете в список и выдаёте с указанием норм. ссылок(типа визуального осмотра для своих icon_smile.gif ). А если ещё и возможные риски будут, а ещё и к служебному письму приложить... и т.д. и т.п..
А руководство будет выжимать максимум из того, что есть- ничего удивительного и это даже правильно.
Шаровая молния
Цитата(Олега @ 21.12.2016, 0:19) *
Даже если тот питает нагрузку без N ? там может пол-завода в таких кабелях.

Там в сообщении вроде было, что имеется однофазная нагрузка.
А также вопрос зануления оборудования по 4-й жиле?

Цитата(Shapiton @ 21.12.2016, 13:18) *
А руководство будет выжимать максимум из того, что есть- ничего удивительного и это даже правильно.

Руководство будет идти по пути, где меньше (или отсутствие) расходов. А если ещё подсунуть доки, что по закону можно и так оставить, тут вообще даже не подходи. icon_smile.gif
Олега
Цитата(Шаровая молния @ 21.12.2016, 20:21) *
Там в сообщении вроде было, что имеется однофазная нагрузка.

Да было, в сообщ.21. А в сообщ.8 этот случай обосновывался ПУЕм

Цитата(Шаровая молния @ 21.12.2016, 20:21) *
А также вопрос зануления оборудования по 4-й жиле?

Какой тут вопрос ? Зануление осуществляется металлоконструкциями, законно.
Шаровая молния
Спасибо за ГОСТ. А также с наступающим!! icon_biggrin.gif
Олега
Цитата(Шаровая молния @ 21.12.2016, 20:21) *
А если ещё подсунуть доки, что по закону можно и так оставить..

Что значит подсунуть? Просто найти и прочесть, как все устроено изначально по всему предприятию. Прокладка новенького кабеля не приводит к непременному старту реконструкции системы в масштабе цеха, завода, города, страны..

Цитата(Шаровая молния @ 21.12.2016, 20:31) *
А также с наступающим!! icon_biggrin.gif

Да, незаметненько подкрался.. Всего самого-самого!!

Цитата(Елена777 @ 14.12.2016, 8:39) *
.. мы заводская лаборатория,..нам не все равно...

Елена, поясните пожалуйста, почему согласно НД измеряется петля фаза-защитный проводник? Вот, к примеру, на заводе проложили 4-х проводную цепь с N-проводником и в качестве РЕ используют конструктивы, коих немереное количество на предприятии и сопротивление стремится к нулю. Почему ЭТЛ не интересует петля фаза - N-проводник, ведь и на него может замкнуть фазный, а по ГОСТ и он должен быть защищен от сверхтоков.. В чем тут заковыка?
Shapiton
Цитата(Шаровая молния @ 21.12.2016, 20:21) *
Руководство будет идти по пути, где меньше (или отсутствие) расходов. А если ещё подсунуть доки, что по закону можно и так оставить, тут вообще даже не подходи. icon_smile.gif


А надо правильные доки прикладывать icon_smile.gif

И Вас с наступающим!
Олега
Цитата(Shapiton @ 21.12.2016, 23:02) *
А надо правильные доки прикладывать

Какие ? по п.22 ?
НД не вменяет TN-C-S для заводов. Служебка в этих условиях - ни о чем. И риски тоже. Разве что просчитать.. так это не вдруг, не каждый, да и кто смотреть станет..
Гость сочувтсвующий
Цитата(Олега @ 22.12.2016, 0:15) *
...
НД не вменяет TN-C-S для заводов.
...

Олега, это где-то прописано? Я не встречал такого, интересно стало!
Олега
Так ведь это ваш любимый пункт в основополагающем
В перечислении производственные здания отсутствуют.
Гость сочувтсвующий
Цитата(Олега @ 22.12.2016, 7:46) *
...
В перечислении производственные здания отсутствуют.

Читаем стандарт внимательно:
"ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения
11.1 Настоящий стандарт распространяется на проектирование, монтаж и проверку электрических установок следующих объектов:
...
d) производственных зданий;
...
Олега
Правильно, распространяется.. и что ?
Предлагаете на свое собственное усмотрение расширить перечень заведений, на которые распространяется данное требование (обязательность TN-C-S) ?
Гость сочувтсвующий
Цитата(Олега @ 22.12.2016, 9:43) *
...
Предлагаете на свое собственное усмотрение расширить перечень заведений, на которые распространяется данное требование (обязательность TN-C-S) ?

Олега! Где Вы увидели, что здесь я что-то предлагаю? Я всего лишь привожу выдержки из нормативных документов, касающиеся задаваемых вопросов. Относительно "... (обязательность TN-C-S)", это прописано в ПУЭ, "7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
Олега
1. На вопрос "где" я дал ссылку и пояснил: в перечислении производственные здания отсутствуют.
2. От вас последовало "Читаем стандарт внимательно" и выделено "d) производственных зданий".
3. Я видимо должен сделать выводы:
а) читал не внимательно
б) и на производство требование распространяется.
Ну не просто же так вам захотелось приводить "выдержки из нормативных документов"

Цитата(Гость сочувтсвующий @ 22.12.2016, 10:24) *
касающиеся задаваемых вопросов.

Вопрос только про промышленные здания.

Цитата(Гость сочувтсвующий @ 22.12.2016, 10:24) *
Относительно "... (обязательность TN-C-S)", это прописано в ПУЭ, "7.1.13. ..
При реконструкции жилых и общественных зданий..

Г-н сочувствующий, вы задолбать меня решили ? Или для вас производственное, жилое и общественное слилось воедино ?
Гость сочувтсвующий
Цитата(Олега @ 22.12.2016, 11:07) *
...

Цитата
Г-н сочувствующий, вы задолбать меня решили ?

Олега, оно мне надо?
Цитата
Или для вас производственное, жилое и общественное слилось воедино ?

И где это я их объединил?
Олега
Цитата(Гость сочувтсвующий @ 22.12.2016, 11:43) *
1. Олега, оно мне надо?
2. И где это я их объединил?

1. Очень на то похоже.
2. В своей голове видимо. Спросил про завод, а строчишь про жилые и общественные. На кой ?
Гость сочувтсвующий
Цитата(Олега @ 22.12.2016, 12:07) *
... Спросил про завод, а строчишь про жилые и общественные. На кой ?

Хорошо, Олега, при реконструкции заводской электроустановки, допускается-ли применять систему TN-C-S?
Олега
Запрета даже на TN-S не видел.
Гость сочувтсвующий
Цитата(Олега @ 22.12.2016, 13:57) *
Запрета даже на TN-S не видел.

Какой может быть запрет на TN-S, если она более безопасна, чем TN-C-S?
Олега
Я где-то сказал, что может быть запрет ? Или просто поговорить не с кем ?
Гость сочувтсвующий
Цитата(Олега @ 22.12.2016, 17:17) *
Я где-то сказал, что может быть запрет ? ...

Попробуем порассуждать логически: "Запрета даже на TN-S не видел.", но "Какой может быть запрет на TN-S, если она более безопасна, чем TN-C-S?"
Олега
А что, когда спрашивал:
Цитата(Гость сочувтсвующий @ 22.12.2016, 13:12) *
Хорошо, Олега, при реконструкции заводской электроустановки, допускается-ли применять систему TN-C-S?
, в это время логика никак не включалась ?
Ведь TN-C-S более безопасная в сравнении с TN-C. С какой целью глупости спрашивать ? Какие вопросы, дружище, такие и ответы.

Признайся себе, ведь развел-то бодягу на цельную страницу лишь по случаю осечки, когда докопался до пром.зданий со своим любимым пунктиком, не вникнув, что он для других зданий (и в ПУЭ и в ГОСТ).
Гость сочувтсвующий
Цитата(Олега @ 22.12.2016, 20:01) *
...
Признайся себе, ведь развел-то бодягу на цельную страницу лишь по случаю осечки, когда докопался до пром.зданий со своим любимым пунктиком, не вникнув, что он для других зданий (и в ПУЭ и в ГОСТ).

Олега! Во-первых с наступающим Новым годом! Всех благ в Новом году! Во-вторых, извини, пока не могу продолжить нашу дискуссию, надеюсь продолжить в будущем!
Олега
Г-н Сочувствующий, дискуссии не вижу ввиду отсутствия предмета для неё. На месте модераторов посты с 29-го почикал бы без раздумий, ни о чём. Да и саму тему уже подзабыл..
А к Новому году конечно же всего самого нужного и не хворать !!!