есть целый фолиант по всевозможным комбинациям ЛЭП, отходящим линиям и моделям счётчиков.
Объединяет все схемы одно: ЛЭП состоит из фазных проводников (L) и ноля(N). Именно N, а не PEN.
Что это безграмотность, работа по старым стандартам, или особенность применения этих счётчиков только для ЛЭП c типом заземления TT или IT?
Внутри счётчиков трансформатор тока в цепи фазы и балластный резистор в цепи N (из руководства) учёт потребления ведётся по L или N в зависимости от того в каком проводе ток больше(из руководства). Значит, при установке таких счетчиков на отводы ЛЭП с PEN с разделением на PE и N в щите после счётчика и качественным повторным заземлением на стороне потребителя, возможна ситуация, что при полном отсутствии потребления счётчик будет насчитывать гигантские потребления. Ну собственно вопрос в предыдущем абзаце.