Гость_Дмитрий_*
16.12.2016, 8:07
Здравствуйте!
У нас в сетевой организации работает на определенной должности бывший инспектор Ростехнадзора, который уполномочен принимать и проверять протоколы по испытаниям и измерениям электрооборудования у электролаборатории в которой я занят.
Так вот у этого инспектора возникли претензии к нашему протоколу по замеру контура заземления трансформаторной подстанции, а именно не указываем поправочный коэффициент на условия погоды!
Подняв основные наши руководящие документы ПУЭ и Объемы и нормы испытаний , я ничего о поправочном коэффициэнте не нашел!!
Правомочны ли требования этого бывшего инспектора (уже на пенсии) по поводу этого злополучного коэффициэнта!
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 16.12.2016, 8:07)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Подняв основные наши руководящие документы ..
Прежде чем кидаться в поиски надо всего-то уточнить у самого́ уполномоченного господина отколь растут ноги, далее проверить актуальность НД.
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 16.12.2016, 8:07)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
коэффициент на условия погоды
Были
ПЭЭП , табл.40. Теперь остался только
РД 153-34.0-20.525-00 , прил.3
Гость_Дмитрий_*
16.12.2016, 9:57
Цитата(Олега @ 16.12.2016, 9:10)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Прежде чем кидаться в поиски надо всего-то уточнить у самого́ уполномоченного господина отколь растут ноги, далее проверить актуальность НД.
Были
ПЭЭП , табл.40. Теперь остался только
РД 153-34.0-20.525-00 , прил.3
Ноги растут из того самого места коим этот господин сидит в своем кресле, эти тех. вопросы даны ему на откуп вышестояшим руководством , которое в самодурство этого господина просто не хочет вмешиваться.( они тоже заинтересованы в том что он всех постоянно прессует ибо работяги расслабляться не будут((( ). По поводу того на какие НТД он ссылается пишу дословно как он ответил моему начальнику: "изучайте тех. литературу".
ПТЭЭП к нам никакого отношения не имеет ибо мы сетевая организация.
А вот по РД он вроде как отменен!?
По РД - вполне может быть, а по ссылке актуализация на 02.2016 и "действует". Погуглите, я далек от сетевых.
Начальник мог бы ответить, что читали, но тех.литература не является нормативом, подай норматив, пунктик, а замечения - в письменном виде, что бы не отвертелся потом. Раз начальник мягок, кроме как самим научиться возражать другого выхода нет.
просто ответьте служебкой - при данный измерениях НТД не предусматривает применение коэффицинта