у эстакады не может быть собственного ЗУ.
Более логично - измерение сопротивления металлосвязи с основным ЗУ ( ПС, КТП, хз что может быть), по общим нормам.
ИМХО - эстакада КЛ - идеальное ЗУ ( сам мерял, 1-2 ома в тундре в мерзлоте) к ним даже жилвагоны заземляем.
Спасибо. Я тоже к этому пришел. Т.к. у нас эстакада очень во многих местах связана с общим контуром и отделить и как то отдельно замерить не получится, то придется мерить по общим нормам, а именно вот:
ПТЭЭП 2.12.17. измерение сопротивления заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя, но не реже одного раза в три года.