Sergiopm
Подскажите пожалуйста какими таблицами ПУЭ руководствоваться для выбора сечения пятижильного кабеля, в частности интересует ВВГ и АВВГ?
Роман Котовский
В ПУЭ таких таблиц нет. Тут как раз нужен справочник который не смог переслать Pentagon13.
Электрег
Для АВВГ - табл. 1.3.7, для ВВГ - табл. 1.3.6.

В примечании к табл. 1.3.6 указано, что токи относятся к кабелям как с нулевой, так и без нулевой жилы. В примечании к табл. 1.3.7 указано, что ток для 4-х жильных кабелей может выбираться как для 3-х жильных, но с коэффициентом 0,92. РЕ-жила не учитывается, тк ток по ней в нормальном режиме работы не проходит.
Роман Котовский
Цитата(Электрег)
Для АВВГ - табл. 1.3.7, для ВВГ - табл. 1.3.6.

В примечании к табл. 1.3.6 указано, что токи относятся к кабелям как с нулевой, так и без нулевой жилы. В примечании к табл. 1.3.7 указано, что ток для 4-х жильных кабелей может выбираться как для 3-х жильных, но с коэффициентом 0,92. РЕ-жила не учитывается, тк ток по ней в нормальном режиме работы не проходит.

Тоже вариант, но весьма приблизительный.