Вопрос заключается в следующем : Проектируется жилой дом с подземной автостоянкой. Электрощитовое помещение находится на -1 этаже (в технической части автостоянки). Ввод кабеля до наружной стены делают "наружники". Как мне правельно провести вводные кабели до ВРУ в электрощитовой? Высота потолков 4м, в электрощитовой от ввода в здание до места установки ВРУ 10м. Я проложил вводные кабели в кабельном лотке на высоте 2,6м от уравня пола, далее около ВРУ делаю спуски и снизу завожу в электрощиты ВРУ. Человек занимающийся наружкой сказал, что надо прокладывать по низу в полу, а сверху в лотках на высоте 2.6 метров нельзя и трудно обслуживать..... Помогите разобраться, скоро экспертиза и надо будет защищать свое решение.
andrey357
11.5.2007, 13:57
1. Какой кабель? если 240 квадрат медь - то надо считаться с трудностями прокладки.
2. на полу надо делать короб, а не лоток.
3. Почему высота 2.6м при потолках 4 м?
ИМХО: трасса должна содержать минимальное число поворотов-подъмов-опусков. Если помещение техническое - то клади как хочешь.
Вводные кабели : 2 кабеля 4х185мм.кв.
3. Почему высота 2.6м при потолках 4 м?
Отметка ввода, со стороны улици, совпадает с отметкой 2.6м от пола автостоянки, да и обслуживать легче.
andrey357 СПС за ответ.
andrey357
11.5.2007, 19:23
Цитата
Отметка ввода, со стороны улици, совпадает с отметкой 2.6м от пола автостоянки, да и обслуживать легче.
И я о том-же
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.