николай 26
Здравствуйте, кто может подсказать в такой проблеме: стоит контактор КМИ-34012 с тепловым реле РТИ-3353 , подключен двигатель 15 кВт. При замере тока выясняется, что ток до контактора равен 32 А а на выходе к двигателю 18 А в рабочем режиме. Вопрос, почему такая большая разница токов на входе и выходе ??? , контактор и тепловое реле меняли несколько раз на новое , результат один и тот же.
Shura_with_KINEF
Чудес не бывает. Может измеряете разные фазы? Может губки клещей плохо смыкаются, что-то мешает.
Сколько пришло, столько и ушло. Закон.
Вопрос, куда ушло недостающее.
Снимайте контактор, разбирайте, нюхайте.
Вскрытие покажет.
xzero84
разница токов в корень из трех!!! - двигатель включен в треугольник - посмотрите схему внимательно!!!. Чудес не бывает
николай 26
Двигатель пускатся по звезде потом работает по треугольнику, может тогда и правильно все, что такие токи?
Олега
Версия зв.-тр. хороша, только у Николая "стоит контактор", о наличии других не указано. На одном не получится.

Если автор просмотрел контакторы рядом стоящие, то возможен вариант переключения с тр. на зв. для повышения cosf недогруженного двигателя. Ведь рабочий ток двигателя - меньший (18А). Только 32А д.б. на время пуска.
xzero84
Цитата(николай 26 @ 13.1.2017, 9:22) *
Двигатель пускатся по звезде потом работает по треугольнику, может тогда и правильно все, что такие токи?

Внимательно посмотрите сколько кабелей подключено к контактору сверху и снизу.
По логике должно быть два сверху и 1 снизу? Сразу извиняюсь, но бывает всякое, может сверху меряете на одном кабеле?)))
И еще попробуйте на пуске померить одновременно сверху и снизу - что получится (должно быть одинаково)?
Олега
Цитата(xzero84 @ 13.1.2017, 12:29) *
может сверху меряете на одном кабеле?

Наверное так и есть, меряет не на контакторе, а на питающем (до подключения К2), там понятно 32А
Null
Цитата(николай 26 @ 13.1.2017, 9:22) *
Двигатель пускатся по звезде потом работает по треугольнику, может тогда и правильно все, что такие токи?

Да, правильно.
николай 26
извиняюсь что не указал кол-во контакторов, там их 4 , все для одного двигателя
ЛЕША
Вот видите, как бывает, если вопрос не так задать...
А если бы ещё и фото приложили всей установки, то мы бы всё-всё рассказали. icon_biggrin.gif
zendo057
Цитата(николай 26 @ 13.1.2017, 8:22) *
Двигатель пускатся по звезде потом работает по треугольнику, может тогда и правильно все, что такие токи?

Часом ничего не перепутали может наоборот?
moshkarow

двигатель двух скоростной . схема далантера .
Что получить ток 32А .
надо складывать ток кбеля № 1 ( под токовых реле ) и ток кабеля № 2 ( под контактором 1КМ2 .
для чего еще один контактор сообразить не могу .
нужно развернуть силовую часть - тогда будет ясно .