Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электросчетчики
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


Кротон
в акте технического осмотра установки для учета электроэнергии инспектор энергосбыта написал замечание: "не работает электропрогрев п/у".
Хотелось бы знать какими нормативными или другими документами обосновывается электропрогрев электросчетчика, нам пояснили, что при низких температурах счетчик дает неправильные показания и на основе всего этого нам пересчитали электроэнергию по установленной мощности
SergAn
ПУЭ п.1.5.27
1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °C.
Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40 °C, а также в помещениях с агрессивными средами.
Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °C.
шалун
Истина. Но канительно следить за этими лампами следить потом. Горят. Ну так к приходу инспекторов мотались по КТП и меняли. И все довольны.
Евгений
Так поставьте резисторы для прогрева - зеленые керамические такие.
шалун
Так поставьте резисторы для прогрева - зеленые керамические такие.


Так ведь стояли в свое время и грели. Но так ведь наш брат все и поснимал. Может сейчас вновь установили. Реконструкция у меня на Родине началась. Чубайс выделили на капитальную реконструкцию 35/6/0.4 кВ сколькото млн. рублев. Наверное работа в разгаре.
Тигрица
спасибо
Тигрица
спасибо
сергей_абрамов
Буквально на днях занимаемались переоформлением договора на получение электроэнергии. В одном из бланков посчтавщик чётко указал, "..при установке счётчика в неотапливаемом помещение, расход электроэнергии увеличивается на 15 %."
Тигрица
вот если бы наш поставщик согласился на 15% а то за семь месяцев заплатили в районе тресот тысяч да еще по мощности столько же, хотя половина мощностей у нас уже нет, например по данныим Энергосбыта сварочник у нас работает по пять часов без перерыва 161 день а мы этот сварочник раз в году включаем так как занимаемся отделочными и плотничными работами..
Гость_владимир_*
Извените может не в тему но вопрос 3ф счетчик надо поставить на бойлер 12кв стоять будет на улице температура до-45 бывает можно ли ставить сч.-40 др. У нас не продоют. icon_surprised.gif
Valerapol
Цитата(Гость_владимир_* @ 9.10.2018, 20:24) *
Извените может не в тему но вопрос 3ф счетчик надо поставить на бойлер 12кв стоять будет на улице температура до-45 бывает можно ли ставить сч.-40 др. У нас не продоют. icon_surprised.gif

Можно. Только нужно будет организовать подогрев счетчика, что-бы обеспечить рабочий температурный режим.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.