Tchernishev
Доброго времени суток, уважаемые.
Столкнулись на работе с проблемой.
Есть датчик, от него провод идёт в гофре (длина до короба 1-1,30 метра, короб 40Х40 проходит по потолку). Заказчик хочет, чтобы мы эту гофру спрятали в дополнительный короб. Говорит, что так положено по нормам, заявляет что опытный до ж@пы и всё знает, а мы студентишки тупые ваще и должны делать все его прихоти.

Должны ли мы вешать этот короб? Там силы не проходит, только датчик.
Или товарищ хочет чтобы мы ему электромонтажные работы нахалявочку сделали???
В каких документах можно найти правду???

P.S. Мы не делали электромонтаж, по договору его производят супчики (субподрядчики). Сделали они ужасно. Наша фирма делает системы вентиляции, конкретно мы - наладчики и монтажники автоматики. Слать его дальше или всё-таки вешать короб?? Времени мало, объектов много, лишнюю работу делать как-то неохота icon_evil.gif
Sergiopm
Делайте всё по проекту и к вам вопросов не должно возникнуть!!! А про нормы он пусть проектировщику говорит, который попросит его эти нормы показать icon_smile.gif