est412
Уважаемые эксперты!
Мы ставим закачику бесперебойник APC (симметру PX) в серверную. Под это дело рисуем проект. Заказчик требует с нас включить в проект рекомендации по присвоению категории электро- взрыво- и пожаробезопасности для этой серверной мотивируя тем, что данный раздел в проекте должен быть обязательно согласно каким-то гостам.
Подскажите, пожалуйста, действительно ли существует такое законодательное требование и как нам в данном случае луше поступить - может присвоить минимальный уровень как для офисного помещения?
Victor195002
Добрый день.
Заказчик абсолютно прав. И начинать надо именно с определения того, к какой категории относится данное помещение - тогда и методы проектирования будут различные.
est412
Имеется в виду не то, к какой категории помещение относилось ДО установки в нем оборудования. ДО оно было не взрыво-пожаро-электроопасно.
Заказчик хочет, чтобы мы определили какио оно станет ПОСЛЕ установки нашего оборудования. Типа, что батареи ИБП могут быть взрыво-пожароопасны, сам ИБП может быть электроопасен. Обязаны ли мы вносит в проект такой раздел?
Просто я смотрел сделанный до нас (и не нами) проект общего элекстроснабжения этого здания. Там нет никакого намека на присвоение категории помещению электрощитовой.
gomed12
Цитата
нет никакого намека на присвоение категории помещению электрощитовой.

По двум условиям электрощитовая относится к особоопасным:
-наличие токопроводящих полов;
- возможность одновременного соприкосновения к токоведущим частьям и заземленным открытым проводящим частьям.
А что касается
Цитата
Типа, что батареи ИБП могут быть взрыво-пожароопасны
, необходимо изучить паспорт на ИПБ, требования к помещениям, где монтируются эти ИПБ.
Victor195002
To est412.
Я все отлично понял в Вашем первом посте. Ну конечно, это должны сделать Вы после определения состава и порядка взаимодействия того оборудования, которое будет установлено в серверной. А иначе как Вы будете разрабатывать собственно электропроект. Ведь категория помещения зависит в том числе и от устанавливаемого оборудования.
SergAn
Для начала нужно разделить понятия классификация помещения по степени опасности поражения электротоком и класс по взрыво-пожароопасности.
Скорее всего в отношении опасности поражения электротоком помещение серверной будет как минимум с повышенной опасностью.
Класс по взрыво-пожароопасности зависит от того, что в этом помещении находится. Класс помещения определяет проектировщик. Кроме того, на чертеже указывается класс по взрыво-пожароопасности каждого помещения.
Victor195002
А класс помещения по взрыво-пожарной безопасности определяется в соответствии с требованиями НПБ 105-95. Если нет в наличии - отпишите, поделюсь.
est412
Спасибо за разъяснения!
НПБ уже накопал в интернете.
Подскажите, пожалуйста, в каком документе регламентируется состав проекта по электроснабжению (и, в частности, наличие глав о присвоении помещениям категории)?
Victor195002
Добрый день.
Прошу прощения за долгое отсутствие - расслабился на даче, а там с инетом туго.
По делу: посмотрите ГОСТ Р 50571.1-93. Электроустановки зданий. Основные положения.
Там есть пп 2.5, 2.7 - там ответ по категорийности помещения.