Друзья, подскажите, может ли быть такое: на тп 10/0,4 в ру-0,4 стоят вставки на 400 А на отходящий автомат. До вставок установили для контроля автомат КЕАЗ ВА51-35м3 на 400 А, уставка заводская КЗ на 4000 А.
До автомата еще стоит секционный выключатель ВА55-41 на 1000 А, уставка кратности КЗ - 2. Еще выше стоит вводной автомат от трансформатора 630 кВА марки ВА53-43 на 1600 А, уставки на нем такие: ток рабочий 0.8 от тока номинального, кратность КЗ - 2.
Может ли срабатывать этот самый большой автомат при КЗ на отходящей кабельной линии?
Просто странное творится на подстанции - то секционник выбьет, то большой автомат, и кэаз 400 А срабатывал как-то тоже, а вставки не сгорают??? И почему большой автомат сработал раньше маленького 400 А? Из-за уставок?
В РУ-0,4 осмотрели все, не видно никаких подпаленностей, никаких следов КЗ. Шины все на месте. Включаем автоматы - все работает, токи небольшие в пределах 100-200 А, потом проходит какое-то время, когда час, когда несколько часов, когда сутки и опять что-нибудь отключается, последний раз выключился самый большой автомат.
Если вставки колиброванные то зависит от инерционнности уставки,пока нагреется проходит время.Автомат сработает мгновенно и вставка не успевает сгореть.
Было в какой-то теме подобная проблема. Так виной, кажется, оказался изолятор с еле заметной трещиной.
Цитата(-Mike- @ 7.2.2017, 18:35)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Было в какой-то теме подобная проблема. Так виной, кажется, оказался изолятор с еле заметной трещиной.
А разве на 0,4 так может пробивать изолятор? Мне кажется чтобы возникло КЗ на шинах нужно непосредственное касание? А так шины лежат на изоляторах на достаточном расстоянии, ну даже если треснул изолятор где-то, если шина не упала с него, то и не должно быть КЗ? Сейчас шины лежат как и было раньше - на достаточном расстоянии друг от друга и от других частей и нет никаких следов горения, ничего...
И самое странное, что включаем и все работает в штатном режиме какое-то время...
Это автоматы с полупроводниковым расцепителем. Номинальный ток расцепителя может быть в диапазоне от 0,36 до 1 номинального тока выключателя. Посмотрите внимательно параметры расцепителей.
Цитата(Null @ 7.2.2017, 20:13)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Это автоматы с полупроводниковым расцепителем. Номинальный ток расцепителя может быть в диапазоне от 0,36 до 1 номинального тока выключателя. Посмотрите внимательно параметры расцепителей.
Да, я понимаю, уставки такие:
Вводной автомат огромный Iраб= 0.8хIном=0.8×1600=1280
уставка КЗ 2, т.е. Iкз=2×1280=2560
Секционный автомат поменьше Iраб=1хIном=1000 А
уставка КЗ 2, т.е. Iкз=2×1000=2000 А
Автомат на отходящую линию маленький Iном= 400 А
уставка КЗ заводская 4000 А
Дальше после автомата стоят плавкие вставки ПН-2 400 А но не заводские, на них нарисовано краской 400
Сегодня вырубилось одновременно оба автомата - секционник 1000А и огромного размера вводной автомат 1600 А. Вставки целы, маленький автомат 400 А не сработал.
Вот странно психологически даже, что огромный 1600 А автомат срабатывает, а вставки и маленький 400 А автомат не выключились.
Сергей ДД
7.2.2017, 21:50
А у Вас случаем не двух трансформаторная ТП, с паралельной работой тр-ров от разных линий?
Цитата(olegrf @ 7.2.2017, 21:40)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Дальше после автомата стоят плавкие вставки ПН-2 400 А но не заводские, на них нарисовано краской 400
Здесь наверное косячок.
Цитата(Сергей ДД @ 7.2.2017, 21:50)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
А у Вас случаем не двух трансформаторная ТП, с паралельной работой тр-ров от разных линий?
Здесь наверное косячок.
Двухтрансформаторная 2х630, но первый трансформатор отключен и отключен его рубильник и вводной автомат
Получается кабель отходит с секции 1, но питание на него приходит через секционник с секции 2.
Вставки у меня тоже под подозрением, поэтому мы и поставили вместо рубильника дополнительный автомат 400 А, так сказать чтобы продублировать вставки. Хотелось бы их разобрать и посмотреть, но пока нет возможности - для этого придется опять выключать и поднимется снова вой.
Сергей ДД
7.2.2017, 22:09
Цитата(olegrf @ 7.2.2017, 22:01)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Двухтрансформаторная 2х630, но первый трансформатор отключен и отключен его рубильник и вводной автомат
Получается кабель отходит с секции 1, но питание на него приходит через секционник с секции 2.
Здесь все нормально.
Цитата(olegrf @ 7.2.2017, 22:01)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Вставки у меня тоже под подозрением, ...
Припасайте, нормальные и при "очередном" отключении меняйте, ну или вскрытие покажет.
Цитата(olegrf @ 7.2.2017, 21:01)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
автомат 400 А, так сказать чтобы продублировать вставки. Хотелось бы их разобрать и посмотреть, но пока нет возможности - для этого придется опять выключать и поднимется снова вой.
Разобрать для чего?
Цитата(Сергей ДД @ 7.2.2017, 22:09)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Здесь все нормально.
Припасайте, нормальные и при "очередном" отключении меняйте, ну или вскрытие покажет.
Вообще 400 А нормальные вставки должны же наверное сгорать быстрее, чем отрубается автомат 1000 А, пусть даже и с уствкой КЗ на 2хIном=2000 А???
Сергей ДД
7.2.2017, 23:59
Цитата(olegrf @ 7.2.2017, 22:49)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Вообще 400 А нормальные вставки должны же наверное сгорать быстрее, чем отрубается автомат 1000 А, пусть даже и с уствкой КЗ на 2хIном=2000 А???
Оно вроде и так, НО у Вас не нормальные вставки. И Вы нигде не упоминаете выставленное время срабатывания для автоматов с электронной защитой. А ток КЗ на ваших автоматах(шинах ТП) может достигать 10-15 кА.
Цитата(Сергей ДД @ 7.2.2017, 23:59)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Оно вроде и так, НО у Вас не нормальные вставки. И Вы нигде не упоминаете выставленное время срабатывания для автоматов с электронной защитой. А ток КЗ на ваших автоматах(шинах ТП) может достигать 10-15 кА.
Время срабатывания при КЗ стоит МГ на секционнике, больше можно поставить 0.1, 0.2 и т.д. до 0.6, но как-то страшно ставить больше, не погорят ли шины, трансформатор...
А на вводном автомате что-то непонятно, попробую фото приложить, поавильно я понимаю, что на нем выставляется время срабатывания там где написано КОНТРОЛЬ? И если нет вообще там перемычки, значит тоже время срабатывания МГ?
Вот еще фото секционника для информации
Цитата(olegrf @ 7.2.2017, 21:40)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Сегодня вырубилось одновременно оба автомата - секционник 1000А и огромного размера вводной автомат 1600 А. Вставки целы, маленький автомат 400 А не сработал.
Вот странно психологически даже, что огромный 1600 А автомат срабатывает, а вставки и маленький 400 А автомат не выключились.
Было и такое, просто ставил наладку и прогружали автоматы. Организация наладочных работ, замена АВ на резервные и т.д., решается естественно но местным условиям.
У АВ на 400 А уставка десятикратная, а АВ на 1000 А уставка 2-х кратная, поэтому большой и отключается. Какой характер нагрузки? Есть ли мощные двигатели? Используются ли частотные преобразователи и другое оборудование, служащее источником гармоник?
Отключается почему-то чаще ночью, кабель питает дом с электроплитами, ночью все спят, лифты не ходят.
Цитата(Null @ 8.2.2017, 6:55)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
У АВ на 400 А уставка десятикратная, а АВ на 1000 А уставка 2-х кратная, поэтому большой и отключается. Какой характер нагрузки? Есть ли мощные двигатели? Используются ли частотные преобразователи и другое оборудование, служащее источником гармоник?
Да, и лифты несколько дней как отключены, лифты тоже старые и навряд ли есть частотники. Остальная нагрузка бытовая и электроплиты.
Отсутствие селективности по току (и по времени).
Отходящий не срабатывает, так как уставка по току больше (предохранитель скорее всего перепояли - вставка подбиралась "на глаз").
Можно увеличить уставки по току на секционном и вводном (смотреть номинальный ток трансформаторов и шин), либо увеличить ступень время срабатывания вводного по времени (если есть возможность)
Цитата(xzero84 @ 8.2.2017, 9:04)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Отсутствие селективности по току (и по времени).
Отходящий не срабатывает, так как уставка по току больше (предохранитель скорее всего перепояли - вставка подбиралась "на глаз").
Можно увеличить уставки по току на секционном и вводном (смотреть номинальный ток трансформаторов и шин), либо увеличить ступень время срабатывания вводного по времени (если есть возможность)
Да, будем пробовать, на вводном (фото выше) уставка по времени срабатывания устанавливается перемычкой там где надпись КОНТРОЛЬ?
Цитата(olegrf @ 8.2.2017, 9:14)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Да, будем пробовать, на вводном (фото выше) уставка по времени срабатывания устанавливается перемычкой там где надпись КОНТРОЛЬ?
Там где КОНТРОЛЬ - это выдержка по перегрузу. Выдержка по отсечке выше. У вас установлено мгновенное срабатывание.
Как правильно написали здесь - предохранители похожи на некалиброванные, и в точности характеристик их срабатывания есть большие сомнения.
По фотографиям секционник производства Ульяновского завода Контактор. И вводные аппараты скорее всего тоже из Ульяновска. Скорее всего нарушена селективность работы, т.к. уставки срабатывания на аппаратах отходящих линий выше уставок срабатывания вводных и секционных выключателей. Позвоните в тех. поддержку Ульяновского Контактора, чтобы вам помогли с правильной настройкой полупроводникового блока управления.
Сергей ДД
8.2.2017, 21:32
Цитата(olegrf @ 8.2.2017, 7:52)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Отключается почему-то чаще ночью, кабель питает дом с электроплитами, ночью все спят, лифты не ходят.
Почему отключается не то, что хотелось бы и должно отключаться почти разобрались. Но правильная наладка контакторов и замена вставок, не исправит сам факт отключения. Причину вам нужно как то определять.
Варианты поиска:
1. Делить на участки - защитными АВ или вставками.
2.Делить на участки - подключая от разных источников. Что вряд ли возможно.
3. Осмотры оборудования на факты перекрытия, возможности перекрытия, создание условий для возможности перекрытия при стечении обстоятельств.
4. Проверка изоляции.
Был случай в РУ шины 0,4 кВ проходили рядом с заземленными конструкциями в сложно просматриваемом месте, от трансформатора в РУ 0,4 кВ, через проем в стене. При проезде крупногабаритной техники рядом с ТП, шкаф РУ качался и шины замыкали. Вылечилось укреплением шкафа РУ.
Вроде бы определили, что КЗ происходит после автомата на линию 400 А. На секционнике и вводном автомате немного увеличили уставки и сегодня ночью выбило только автомат 400 А.
Теперь предстоит ругань с заказчиком - администрацией и управляющей компанией. Они хотят все спихнуть на обслуживающую организацию, то есть на нас.
Спасибо всем за грамотные ответы, интеллектуальную и моральную поддержку!
Хорошо, что определили откуда кз.
А вообще-то, так сказать в догонку, можно было попытаться определить линию кз при помощи металлических опилок: около разных проводников (!) по линии предполагаемого кз положить листочки бумаги и на них напылить мелкие железные опилки. По трассе с токами кз опилки "вздрогнут" и рисунок напыления изменится.
P.S. Только теория, на практике - это не проверялось.
Для проводов это должно работать, для кабелей - маловероятно, т.к. будет взаимокомпенсация магнитных полей.
olegrf, определили во сколько происходит срабатывание?
Насколько я понял - только ночью?
Осмотр ВРУ потребителя проводился? Дал какой-то результат?
К потребителю уходит один или два кабеля? Если два - пробовали переключить нагрузку на один кабель, потом на второй?
Температурные условия какие? Может, люди все поголовно обогреватели повключали? (Как-то в Саратове были морозы, так стабильно сидели без ЭЭ все вечера в течение двух-трех недель).
Про опилки не знал, возьму на заметку
![icon_smile.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_smile.gif)
ВРУ потребителя в плохом состоянии, персонал соответствующий - вставки молотком забивает, рубильники включает под нагрузкой. Стояки и этажные щиты в ужасном состоянии - в них следы былых пожаров и скрутка на скрутке.
Но заказчик видимо с управляющей компанией на короткой ноге и претензии предъявляет нам.
Но это уже другая история, главное с технической частью разобрались.
У КЕАЗов плохо настраивается электронный блок уставок.На такой же ТП Отстроили уставки с натуральной прогрузкой током , . Потом каждые 3 дня ездили перевзодили, написал письмо на КЕАЗ попросили выслать заводскую методику настройки, там нахамили ,и выслали какую-то заводскую инструкцию которая не особо помогла.Там нужен свой прибор.По итогу загрубили на полную время срабатывания по перегрузу.(если не ошибаюсь3сек.)Три года все нормально.
Друзья, подскажите, может ли быть такое: на тп 10/0,4 в ру-0,4 стоят вставки на 400 А на отходящий автомат. До вставок установили для контроля автомат КЕАЗ ВА51-35м3 на 400 А, уставка заводская КЗ на 4000 А.
До автомата еще стоит секционный выключатель ВА55-41 на 1000 А, уставка кратности КЗ - 2. Еще выше стоит вводной автомат от трансформатора 630 кВА марки ВА53-43 на 1600 А, уставки на нем такие: ток рабочий 0.8 от тока номинального, кратность КЗ - 2.
Может ли срабатывать этот самый большой автомат при КЗ на отходящей кабельной линии?
Просто странное творится на подстанции - то секционник выбьет, то большой автомат, и кэаз 400 А срабатывал как-то тоже, а вставки не сгорают??? И почему большой автомат сработал раньше маленького 400 А? Из-за уставок?
В РУ-0,4 осмотрели все, не видно никаких подпаленностей, никаких следов КЗ. Шины все на месте. Включаем автоматы - все работает, токи небольшие в пределах 100-200 А, потом проходит какое-то время, когда час, когда несколько часов, когда сутки и опять что-нибудь отключается, последний раз выключился самый большой автомат.
У трансформатора 630 кВА ток К. З. равен I=230/0,014=16 000 А ( Z=0.014 Ом.). Вы не должны ставить такие автоматы, согласно, 3 главе ПУЭ. У вставок ПН-2, номинальная отключающая способность 100 кА поэтому на всех подстанциях они в основном стоят из-за дешевизны. Автомат с такой способностью стоит как мясо птеродактиля. Например: Автоматический выключатель ВА52-37-340010 160А/3п/ 25кА(!) при 660В цена 12000 руб, а Автоматический выключатель ВА50-39Про-340010 400А/3п/ 70кА(!) 380В цена 30 000 руб. и это только 25 кА и 70 кА. Если я вижу такие автоматы, то буду писать предписание о замене. Вы можите "убить" свою подстанцию.
Красный фломастер не трогать! (см. Правила)
Цитата(Dyushes @ 13.2.2017, 11:48)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
У трансформатора 630 кВА ток К. З. равен I=230/0,014=16 000 А ( Z=0.014 Ом.). Вы не должны ставить такие автоматы, согласно, 3 главе ПУЭ. У вставок ПН-2, номинальная отключающая способность 100 кА поэтому на всех подстанциях они в основном стоят из-за дешевизны. Автомат с такой способностью стоит как мясо птеродактиля. Например: Автоматический выключатель ВА52-37-340010 160А/3п/ 25кА(!) при 660В цена 12000 руб, а Автоматический выключатель ВА50-39Про-340010 400А/3п/ 70кА(!) 380В цена 30 000 руб. и это только 25 кА и 70 кА. Если я вижу такие автоматы, то буду писать предписание о замене. Вы можите "убить" свою подстанцию.
В этом вопросе я свами посмотрю. Вся суть КЕАЗОВ в электронном блоке уставок защиты.Весь вопрос в честности ,оснащенности и компетентности лаборатории РСЗА.Чтобы настраивать кеазы нужен специальный электронный блок.Без него не настроить.Есть подводные камни .Например реальным током прогружать надо одновременно не менее чем по двум фазам . Еще по поводу подстанций .Обратите внимание что многие трансы стоят со времен СССР.У них огромная перегрузочная способность. Выгорают полностью сборки а трансу пофигу.Так-то убить масляный транс перегрузом это надо очень постараться.
Цитата
Вы не должны ставить такие автоматы
Это вы про какие говорите?
Вводной судя по характеристике (85 кА) соответствует, а вот новые 400 А, возможно, нет. Обычно этим никто не заморачивается, ставят что дают, как мне сказал один электрик. После замера тока К. З., если групповой, то 5 сек выдержка, а индивидуальный - 0,4 сек, обычно они так и настроены.
А, вообще, почему вы К. З. ищите на подстанции (?). У нас, однажды, при замыкании в розетке не сработали 16 А, 80 А, а, сработал 200А между подстанцией и зданием с этой розеткой (расстояние 30м). Может есть смысл промегерить линии. А срабатывают вероятно из-за одинаковой скорости нарастания тока.
Если кому надо таблица для настройки ВА50*
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.