Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите разобраться с правилом селективности
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Mickle
Столкнулся с такой проблемой:
при проектировании шкафа управления по расчетам вышел на автоматический выключатель 160 А. По правилу селективности вводной должен быть на ступень выше (т.е. 200А), но по расчетам там хватает 160 А "за глаза". Вопрос: имею ли я право поставить вводной автомат на 160 А и почему. icon_question.gif
Viktor2004
Автомат имеет еще такой параметр как скорость срабатывания.
Если выходной автомат будет иметь этот параметр выше чем входной, даже если вы поставите входной на 200А он сработает быстрее при КЗ.
При расчете селективности это надо учитывать в первую очередь.
На некоторых автоматах эта скорость регулируема.
Mickle
После вашего ответа еще раз перечитал паспорт на автомат.
Так и есть: "Тепловые расцепители ВА88*33/35/37 имеют регулируемую уставку от 0,7 до 1,0 In".

А ситуация в данном шкафу следующая:
имеем 4 потребителя:
- 2х30 кВт - дробилки запитанные по каскадной схеме через устройство мягкого пуска. Питаются от одного автомата ВА 88-35 160 А
- 2х1,1 кВт - загрузочные шнеки этих дробилок. С ними проблем нет

Рассчитываем ток теплового расцепителя на входном автомате:
Pсум = 62,2 кВт
Iрасч = 111,2 А
Iрасцеп = 111,2 А*1,25 = 140 А
Ближайший номинал 160 А, но по правилу селективности должны ставить 200 А icon_confused.gif

Или же мы можем поставить:
- входной автомат на 160 А и уставку поставить на 1,0 Iн;
- автомат на 2 дробилки на 160 А и уставку поставить на 0,7 - 0,8 Iн;
Pavel
Все как всегда-вроде элементарно, а начнешь разбираться...
Я не стал-бы изгалятся, и поставил 160 и 200. Тут селективность обеспечена априори. Тем более что от перегрузки нужно защищать каждый потребитель отдельно (реле перегрузки, автомат). Я как понял все потребители висят на одном автомате-тогда от его защитных свойств ничего не зависит (кроме к.з.). двигатель шнека сгорит, никто и не заметит, пока дым не увидят.
Если я неправильно понял и защита по каждому агрегату имеется,
то особенно не парься. Вариант 160 и 200, обеспечит и защиту, и селективность, тем более что распредустройства часто находятся под замком, и пока отышешь ключ, пока то -се, времени вагон.
Хотя вариант с регулировками тоже проходит, но есть рероятность что кто-то, когда-то накрутит там все наоборот, и будет гемморой.
Можно еще поставить автоматы одного номинала, но разного типа, например у В время срабатывания при2*I = 10с f e C =20c, т.е
селективность обеспечивается
Гость
Pavel (гость)

Я как понял все потребители висят на одном автомате-тогда от его защитных свойств ничего не зависит (кроме к.з.). двигатель шнека сгорит, никто и не заметит, пока дым не увидят.

Шнеки защищены своими автоматами; т.к. мощность на них маленькая проблем с ними нет.

По поводу перегруза тоже все нормально: на каждом направлении стоит тепловое реле после пускателей.
Pavel
Для такой схемы, дополнительный автомат на вводе не особенно-то и нужен. Так-ка каждая нагрузка миеет защиту, достаточно установить
выключатель нагрузки(пакетник,рубильник), например фирмы APATOR, а автомат установить на распред.устройстве.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.