Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите разобраться с установкой автоматического выкл.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость
Столкнулся с такой проблемой:
при проектировании шкафа управления по расчетам вышел на автоматический выключатель 160 А. По правилу селективности вводной должен быть на ступень выше (т.е. 200А), но по расчетам там хватает 160 А "за глаза". Вопрос: имею ли я право поставить вводной автомат на 160 А и почему.
Pavel
Можно попробовать взять автоматы с регулировкой. А вообще странно, может на выходе поставить 125А. Тут ведь еще надо учитывать характеристики настройки уставок. У одних тепловой расцепитель настроен на 1,0 Iн, у других на 1,3.
Автомат на распредустройстве нужен больше для защиты питающего кабеля-т.е. если к.з. на верхних губках шкафного автомата, защита
в щитовой должна сработать раньше чем расплавиться кабель
ДенисЧинокаев
Посмотри в ПУЭ главу 3.
1) Нужно ли защищать питающую линию от перегрузки
- да (см. ниже);
- нет. Поставь в голове автомат только с защитой от КЗ (обеспечив селективность по отношению к нижестоящему и отстроившись от пусковых токов, токов при самозапуске).
2) Посмотри времятоковую хар-ку автоматов. На сколько помню при перегрузке 1,13 отключение происходит не менее чем через 1час.
3) Возможна регулировка теплового расцепителя, но не забывай про селективность защиты от КЗ.
Гость
Если вы описываете такую ситуацию - шкаф, на отходящей линии которого ставиться 160А, после вы с коэф спроса поиграли и рассчитали что ток этого шкафа тоже будет в пределах 160А и сейчас раздумываете можно ли поставить вводной в этот шкаф 160 и на отход. линии тоже 160, если так - то вот мой совет:
1 где то видел текст (то ли в ПУЭ то ли в СП, или вообще в госте на щиты), что вводной должен быть больше отходящих - найду, дам ссылку!
2 по логике, при перегрузке линии на которой стоит 160 А сработать должен этот автомат и служба экспл. будет разбираться почему произошёл перегруз. В ситуации вводного тоже 160 А, неизвестно что сработает первым, если вводной, то пришедший электрик-энергетик будут вас долго материть последними словами, ибо вообще непонятно из-за чего он сработал, то ли из-за перегрузки одной линии, то ли всего щита!
3 а если не хотите мучатся поставьте на место вводного автомата - рубильник, это хоть и недёшево(их стоимость примерно одинаковая - если говорим про хорошие вещи)
4 Попробуйте поставить и честно пройти надзор, он вам всё расскажет, да ещё ссылки даст!icon_smile.gif)))
Джин
А зачем вообще нужен автомат на вводе?
1. Для безопасной замены групповых автоматов.
2. Для защиты от к.з непосредственно за автоматом (т.е. на шинах,перемычках и т .д.
Так что просчитай 1ф к.з если проходит 200А ставь 200. И не забудь про селективность, а она как известно, мало зависит от номинала автомата. При хорошем к.з упадут и групповой и вводной
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.