Если вы описываете такую ситуацию - шкаф, на отходящей линии которого ставиться 160А, после вы с коэф спроса поиграли и рассчитали что ток этого шкафа тоже будет в пределах 160А и сейчас раздумываете можно ли поставить вводной в этот шкаф 160 и на отход. линии тоже 160, если так - то вот мой совет:
1 где то видел текст (то ли в ПУЭ то ли в СП, или вообще в госте на щиты), что вводной должен быть больше отходящих - найду, дам ссылку!
2 по логике, при перегрузке линии на которой стоит 160 А сработать должен этот автомат и служба экспл. будет разбираться почему произошёл перегруз. В ситуации вводного тоже 160 А, неизвестно что сработает первым, если вводной, то пришедший электрик-энергетик будут вас долго материть последними словами, ибо вообще непонятно из-за чего он сработал, то ли из-за перегрузки одной линии, то ли всего щита!
3 а если не хотите мучатся поставьте на место вводного автомата - рубильник, это хоть и недёшево(их стоимость примерно одинаковая - если говорим про хорошие вещи)
4 Попробуйте поставить и честно пройти надзор, он вам всё расскажет, да ещё ссылки даст!

)))