Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Перемычки в щитах
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Глеб
Сечение перемычек между шинами и автоматом 250А должно быть 120 мм² или может быть уменьшено из-за незначительной их длины? И, если может быть уменьшено, то по какой формуле, таблице это можно рассчитать? Больше интересует по каким правилам выбираются сечения перемычек в электрощитах.
Andre_san
Цитата(Глеб @ 18.2.2017, 15:30) *
Сечение перемычек между шинами и автоматом 250А должно быть 120 мм² или может быть уменьшено из-за незначительной их длины? И, если может быть уменьшено, то по какой формуле, таблице это можно рассчитать? Больше интересует по каким правилам выбираются сечения перемычек в электрощитах.

И на сколько хотите уменьшить, 95мм2 ?
Гость
Цитата(Глеб @ 18.2.2017, 16:30) *
Сечение перемычек между шинами и автоматом 250А должно быть 120 мм² или может быть уменьшено из-за незначительной их длины? И, если может быть уменьшено, то по какой формуле, таблице это можно рассчитать? Больше интересует по каким правилам выбираются сечения перемычек в электрощитах.

вникни! - должно быть!
второе: - определись, на сколько - незначительной их длины? ты что, километры считаешь. А ты знаешь, я бы наоборот ставил больше сечением чем расчетное, чтобы меньше грелись шины. Например при заявленной мощности квартирных потребителей 7 кВт 1 фаза рекомендуют разводку в щитке делать проводом 6мм2
Батон
Цитата(Глеб @ 18.2.2017, 16:30) *
Сечение перемычек между шинами и автоматом 250А должно быть 120 мм² или может быть уменьшено из-за незначительной их длины? И, если может быть уменьшено, то по какой формуле, таблице это можно рассчитать? Больше интересует по каким правилам выбираются сечения перемычек в электрощитах.

экономист хренов icon_confused.gif
гость олег
Откуда вообще взялись 120 кв.? Судя по таблицам 70 кв. по меди и 95 по алюминию.
Гость сочувствующий
Цитата(Глеб @ 18.2.2017, 16:30) *
... Больше интересует по каким правилам выбираются сечения перемычек в электрощитах.

Посмотрите ГОСТ 32397-2013
Глеб
Цитата(Гость сочувствующий @ 18.2.2017, 20:20) *
Посмотрите ГОСТ 32397-2013

Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.