savelij®
21.5.2007, 20:42
Здравствуйте! Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста выход из создавшегося положения. Имеем этажные трехсекционные щиты со счетчиками, на ЩЭ первого этажа надо установить автомат для отключения стояка и шины А,В,С,N и РЕ. Проблема в том, что мало места для установки трехфазного автомата. Вопрос - можно ли вместо проходных шин использовать ответвления от магистралей через "орехи" прямо в нише за щитом? Есть ли по этому поводу какие либо требования? Если можно укажите ссылку. Заранее благодарен.
Попрубуйте использовать объем щита.
savelij®
29.5.2007, 19:49
Исключено. Верхняя секция занята квартирными автоматоми под завязку,в нижней счетчики. Слаботочная - слаботочникам. Вопрос не в том , куда впихнуть автоматы с шинами, а есть ли регламентирующие документы по применению сжимов "орех".
"Орехи" - разборные контактные соединения должны соответствовать ГОСТ 10434-82: Соединения контактные электрические.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.