elelektrik5544
Коллеги, доброго всем дня!
Я работаю дежурным электриком на заводе по производству кабельной продукции. Возникла необходимость в монтаже испытательных высоковольтных полей для испытания продукции. Существующие поля выполнены на частотном преобразователе, который управляется контроллером. Частотник управляет двигателем, который подстраивает высоковольтный повышающий трансформатор.
На новых "Полях", хотим уйти от контроллера и частотника, так как не кому программировать, нет желающих.
Хотелось бы выполнить управление двигаталя на сельсинах. Т.Е. оператор вращает сельсин передатчик, ориентируясь по вольтметру, сельсин приемник приводит в движение двигатель, подстраивающий обмотки трансформатора.
Поверхностно изучив вопрос, понял, что непосредственная нагрузка на сельсин приемник невозможна без усилителя. А возможно и усилие по его вращению передастся и на сельсин передатчик.
Хотелось бы получить практические советы по сельсинам и необходимому для работы установки оборудованию.
Заранее спасибо, с уважением, Дмитрий.
ЛЕША
А поподробней можно?
Что в данной установке делает контроллер?
Может просто ПЧ перевести на внешнее управление простым переменным резистором? Это проще, чем сельсины городить...
Давайте описание установки. Поможем.
elelektrik5544
Стоит правильно поставить вопрос, как многое становится ясно самому...
контроллер нужен для токовых защит на разных участках цепи и блокировок. Частотником выставляется нужное напряжение(он управляет двигателем, скорость вращения стоит фиксированная). Оператор кнопками "меньше " и "больше" , ориентируясь на вольтметр по высокой стороне, выставляет нужное напряжение..С резистором не получается, так как нужен реверс...
Идея с сельсинами родилась как раз из за того, что с ними можно организовать "крутилку". Крутишь влево, уменьшаешь напряжение, вправо, увеличиваешь..
Похоже частотник нужно оставлять. Хотелось бы избавиться от контроллера по токовым защитам, по высокой и низкой стороне. Есть идеи..?
ЛЕША
Токовую защиту можно и на РТ-40 (например) собрать.
Для ВН может и ТТ поставить.
Мало данных, что бы что-то советовать.
А какие родые датчики стоят и какой контроллер?
elelektrik5544
Возьму тайм аут, пока не раздобуду схемы!
Ваня Иванов
Похоже на этом заводе дела совсем плохи, если дежурные электрики взялись за реконструкцию испытательной установки! А если серьёзно, то для того, чтобы предложить Вам что-либо конкретное, нужны конкретные исходные данные: тип, мощность, напряжение питания, диапазон и принцип регулирования выходного напряжения испытательного трансформатора, технические данные двигателя, который "подстраивает обмотки трансформатора, питаясь от ПЧ и вращаясь при этом с фиксированной (!) скоростью" и т.д. Желательно привести всю схему испытательной установки. Исходя из этих данных можно что-нибудь придумать.