Цитата(AAS)
Столкнулся с проектированием, в частности проектировщики столько розеток нахреначили на уровне -4,5 на подземной автостоянке.
Я считаю что нельзя. Мож кто пояснит как на эти розетки реагирует энергонадзор при согласовании и сдаче.
Документы перерыл, но ничего вразумительного не нашел.
Помогите кто знает и занимался этим. Если можно , то почему, и если нельзя то почему.
Заранее благодарю за ответ.
Если не затруднит скинте на почту ответ elektro220@yandex.ru
В СП 31-110-2003 есть пункт
14.37 Розетки для подключения уборочных механизмов должны устанавливаться в торговых залахмагазинов, обеденных залах,актовых и спортивных залах, в конференц-залах, вестибюлях, кроидорах и других помещениях, в которых необходима механизированная уборка.
Розетки следует устанавливать на расстоянии, обеспечивающем возможность использования уборочных механизмов с питающим проводником длиной до 15 м.
• Можно ли предложение « и других помещениях, в которых необходима механизированная уборка» трактовать , что уборочные розетки можно устанавливать на автостоянке в пределах 15м друг от друга.
К то муже в В СНиП 21-09-99 стоянки автомобилей:
6.27 В автостоянках закрытого типа у въездов на каждый этаж должны быть установлены розетки, подключенные к сети электроснабжения по I категории, для возможности использования электрифицированного пожарно-технического оборудования.
Все-таки разрешено только на въезде или?