Цитата(Pantryk @ 6.3.2017, 11:07)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Может и автомат не соответствует характеристикам. Но вообще где граница легкий пуск ии тяжелый, честно говоря я не знаю. Вот например вентиляторы. Маленькие (киловатт-два) то легкий пуск. А выше 15 (по рекомендации ВЕЗА) уже нужно применение плавного пуска. Т.е. вроде как механическая характеристика одна, но чем крупнее механизм, тем больше уже влияет его инерция, а не его рабочая мех.характеристика. Т.е. ваш станок может и без нагрузки стартует, но инерция его может быть большая. Есть конечно крайние случаи, когда точно извесно что пуск тяжелый (шаровые мельницы, большие насосы, большие вентиляторы), но как определить границу, где заканчивается легкий и где начинается тяжелый я пока не знаю.
По времени пуска
Цитата:
По условиям пуска (времени разгона до номинальной частоты вращения)
двигатели, входящие в состав привода различных агрегатов, подразделяются на
следующие категории:
С легким пуском (время разгона до 5 с)
Нормальным пуском (время разгона до 10 с)
Тяжелым пуском (время разгона до 20 с)
Сверхтяжелым пуском (время разгона до 30 с)
При расчете пуска кроме момента сопротивления, учитываются соотношение момента инерции ротора эл.дв. и момент инерции приводного механизма и превышать его ни-ни.