Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: высоковольтный испытательный бокс
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания


Серенький
Доброго утра, дня, вечера...Есть вопрос: регламентируется ли и если да, то какими документами требование к отдельному (не связанному с общепромышленным) контуру заземления для высоковольтной испытательной установки стационарного использования (высоковольтный испытательный бокс на базе АИД-70)? Допустимо ли применить заземление установки от общепромышленного контура?
gomed12
Трансформатор на ТП -понижающий, заземляется, корпуса ВВ устройств в РП-10 кВ заземляются через существующий контур. А почему же стационарный кеннотрон с повышающим трансформатором нельзя заземлять, из-за 70 кВ? Обязательно нужно.
Серенький
Цитата(gomed12 @ 10.7.2007, 19:18) *
Трансформатор на ТП -понижающий, заземляется, корпуса ВВ устройств в РП-10 кВ заземляются через существующий контур. А почему же стационарный кеннотрон с повышающим трансформатором нельзя заземлять, из-за 70 кВ? Обязательно нужно.

Речь идет не о том, заземлять или нет ВВ испытательную установку, а о том, стоит ли городить для ее заземления отдельный (от общепромышленного) контур заземления? Дело в том, что во время отдельных испытаний (например, испытание вакуумной камеры выключателя) при самовосстанавливающихся пробоях в ней начинают сбоить компьютеры. Поможет ли разделение цепей питания установки и компьютеров, и если да, то где это разделение должно быть выполнено? Может есть другие способы избавиться от этой напасти?
gomed12
Ваша проблема не в заземлении, заземлять установку необходимо через существующий контур заземления.
От помех в цепи питания компа можно избавиться с помощью сетевого фильтра или запитав его от другой фазы, чем установку.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.