Вальга
Подскажите пожалуйста
как правильно заземлить мет. лоток, короб?

Например
мет. закрытый короб (100х50) смонтирован конфигурацией как буква "Н"
длинные стороны по 25 метров, "поперечина" 15 метров, там где "поперечина" соединяется с длинной стороной стоит электрошкаф
если я правильно понимаю, в идеале, лоток надо заземлить (провод (РЕ)) у шкафа и бросить провода на все концы лотка (итого 5 соединений).
Ну и понятно соединить перемычками все отдельные составляющие части лотка.
Практически, если уменьшить количество соединений?

Еще условие
в лотке только хилая слаботочка = 27 Вольт и поблизости (не ближе 2х метров) нет никаких кабелей с 220 - 380 Вольт

до кучи: по ПУЭ требуется лотки землить кабелем не менее 2,5 квадрата (защищенным) или 4 квадрата (незащищенным)
криминал, если я заземлю такие лотки проводом 1,5 квадрата
если по сопротивлению, то 1,5 квадрата нормально вписываются в норму

Как делать?
ЛЕША
ПУЭ
1.7.12
Косвенное прикосновение - электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции.
1.7.53
Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока.
В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.
Какое у Вас помещение? Поподробней об условиях прокладки лотков.

Цитата(Вальга @ 17.3.2017, 12:24) *
до кучи: по ПУЭ требуется лотки землить кабелем не менее 2,5 квадрата (защищенным) или 4 квадрата (незащищенным)

Кстати, имеется ввиду то, что используется защита от механических повреждений РЕ-проводника
Если прокладывать отдельный РЕ-проводник внутри лотка с крышкой, то 2,5мм.кв. подойдёт.
Цитата(Вальга @ 17.3.2017, 12:24) *
Как делать?

Делайте хорошо, плохо само получится.. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Можно проложить целый проводник внутри лотка и, не нарушая его целостности, с помощью ответвлений (болтовым соединением или сжимами), присоединять отдельные части лотка.
Вальга
Цитата(ЛЕША @ 17.3.2017, 12:55) *
ПУЭ
1.7.12
Косвенное прикосновение - электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции.
1.7.53
Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока.
В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.
Какое у Вас помещение? Поподробней об условиях прокладки лотков.


Общее помещение - обычный большой цех (нормальные условия), высота потолка цеха (в коньке) 9 метров. В этом цехе построена (встроена) окрасочно - сушильная камера (мет. каркас, стены, крыша из метал. сэндвич -панелей ( 60 мм) с волокнистым наполнителем; у камеры ворота, две двери; размеры камеры (внешние) 20 х 10 х 5 м (Д х Ш х В)) короб монтируется на внешних сторонах стен камеры ( по "длинным" стенам; горизонт. линия с короткими опусками к приборам и шкафу), связь "длинных" ветвей короба (по длинным стенам) коробом проложенным по крыше (поперёк через крышу). Высота установки основных линий короба - 3- 3,5 м, опуск к электрошкафу (до + 1,5 м), четыре опуска к приборам (до + 1,5 м) и "перемычка" через крышу. В коробе прокладываются только кабели системы пожаротушения, макс. напряжение 27 Вольт (макс ток кз на кабель 2 Ампера). Такая конфигурация типа буквы "Н".
Внутри камеры взрыво опасность В-I, в пятиметровых зонах вокруг ворот и дверей В-Iа. Короб проходит через взр. зоны В-Iа. Сырости, тумана и прочей сверх проводимости нет.

Цитата(ЛЕША @ 17.3.2017, 12:55) *
Кстати, имеется ввиду то, что используется защита от механических повреждений РЕ-проводника
Если прокладывать отдельный РЕ-проводник внутри лотка с крышкой, то 2,5мм.кв. подойдёт.

Дак по сопротивлению, токовой нагрузке и 1,5 подходит.
Можно ли на земляной (РЕ) линии 2,5 кв. поставить винтовую медную шинку - колодку и сделать ответвления?

Цитата(ЛЕША @ 17.3.2017, 12:55) *
Делайте хорошо, плохо само получится.. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Можно проложить целый проводник внутри лотка и, не нарушая его целостности, с помощью ответвлений (болтовым соединением или сжимами), присоединять отдельные части лотка.


Закладываю (проектирую) отдельные короткие проводники - перемычки, котрые соединяет стыки 2,5 - метровых частей мет. короба, из которых монтируется длинная линия ( короба). Такие рекомендации есть. Все земляные (РЕ) кабели в коробе.

Меня всё таки интересует соблюдение на практики требования заземлять мет. короб в двух точках (в начале линии и в конце). В моей конфигурации получается Н.
Получается - один заземляющий провод к центру Н и заземляющие провода к концам линий.
azaxratan
Цитата(Вальга @ 17.3.2017, 14:26) *
Закладываю (проектирую) отдельные короткие проводники - перемычки, котрые соединяет стыки 2,5 - метровых частей мет. короба, из которых монтируется длинная линия ( короба). Такие рекомендации есть. Все земляные (РЕ) кабели в коробе.

Зачем?
Непрерывность достигается, как минимум четырьмя болтами, двумя металическими пластинами и моментом затяжки болтов.

упс! исправляю не 4-мя болтами а восемью. восемь- это минимум
Гость сочувствующий
Цитата(Вальга @ 17.3.2017, 14:26) *
Общее помещение - обычный большой цех (нормальные условия), высота потолка цеха (в коньке) 9 метров. В этом цехе построена (встроена) окрасочно - сушильная камера (мет. каркас, стены, крыша из метал. сэндвич -панелей ( 60 мм) с волокнистым наполнителем; у камеры ворота, две двери; размеры камеры (внешние) 20 х 10 х 5 м (Д х Ш х В)) короб монтируется на внешних сторонах стен камеры ( по "длинным" стенам; горизонт. линия с короткими опусками к приборам и шкафу), связь "длинных" ветвей короба (по длинным стенам) коробом проложенным по крыше (поперёк через крышу). Высота установки основных линий короба - 3- 3,5 м, опуск к электрошкафу (до + 1,5 м), четыре опуска к приборам (до + 1,5 м) и "перемычка" через крышу. В коробе прокладываются только кабели системы пожаротушения, макс. напряжение 27 Вольт (макс ток кз на кабель 2 Ампера). Такая конфигурация типа буквы "Н".
Внутри камеры взрыво опасность В-I, в пятиметровых зонах вокруг ворот и дверей В-Iа. Короб проходит через взр. зоны В-Iа. Сырости, тумана и прочей сверх проводимости нет.
...

Вот из этого описания можно прийти к выводу, что никаких дополнительных PE-перемычек между секциями коробов не требуется. Короба между собой как стыкуются? У Вас кругом один металл:
Цитата
... окрасочно - сушильная камера (мет. каркас, стены, крыша из метал. сэндвич -панелей ( 60 мм) с волокнистым наполнителем ...
и короб металлический, и крепится к металлу ...
gomed12
Достаточно включить лоток в СУП, присоединив его к РЕ ближе к источнику питания и проверить непрерывность металлосвязи лотка по всей длине.
Вальга
Уважаемые, нащет перемычек отсюда
там и картинки есть

При винтовом соединении лотков и аксессуаров гайками с царапающим буртиком, а также при использовании штатных соединителей «ОСТЕК» отношение начального сопротивления контактного соединения элементов к сопротивлению целого участка лотка составляет не более 2 единиц, что соответствует требованиям ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические».
............
Металлические короба и лотки допускается использовать в качестве защитных РЕ-проводников при условии, что конструкцией предусмотрено данное использование – ПУЭ глава 1.7, «Заземление и защитные меры электробезопасности защитные проводники, PE-проводники».
Кабеленесущие системы «ОСТЕК» могут использоваться в качестве PE-проводника в следующих случаях:
• Кабеленесущая трасса не имеет прерываний;
• Обеспечена необходимая площадь сечения лотка и его соединений на всем протяжении линии;
• Обеспечено надежное гальваническое соединение элементов линии;
• Проводится регламентное обслуживание и контроль соединений.

Для использования кабеленесущей системы «ОСТЕК» в качестве PE-проводника необходимо:
• Рассчитать токи короткого замыкания для оптимального выбора защитных элементов и аппаратуры.
Рекомендуем использовать «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования» РД 153-34.0-20.527-98.
• Рассчитать минимальное сечение PE-проводника. Рекомендуем использовать «Правила устройства
электроустановок» ПУЭ, пункт 1.7.126.
• Сопоставить минимальное сечение PE-проводника с площадью сечения элементов кабеленесущей
системы на всем ее протяжении.

Данные указаны в таблице.

и т.д.

Кому интересно, можно найти поиском