Юрий гость
icon_question.gif В тех случаи, когда здание представляет собой железный каркас, цех и внутрянка выполненна четырех-проводной схемой (3ф+1н), заземляется все по месту, на каркас здания. Для дополнительной системы уравнивания потенциалов надо отдельным кабелем все соединить, а зачем все отдельным кабелем лишний раз соединять с шиной ГЗЩ, если шина ГЗЩ сама соединена с корпусом здания? "Петля" получается... а это вроде не хорошо.

Да и по смыслу: все заземление происходит на каркас, уравнивание потенциалов тоже на каркас, только через ГЗЩ; зачем? Может тогда не надо этого уравнивания?

icon_question.gif ПУЭ разрешает в качестве естественного заземлителя использовать трубопровод водоснабжения (п.1.7.109). Могу ли я соединить трубопровод с корпусом здания, который будет тогда являтся проводником "PE" ?

Если кто-нибудь сталкивался с такими проблемами, подскажите пожалуйста!
krooke
Ну помогите парню icon_wink.gif
krooke
Другими словами - необходимо ли предусматривать систему дополнительного уравнивания потенциалов, в системе заземления TT, или как там её? Ведь в качестве заземления используется само здание.