Цитата(kotpikot @ 22.3.2017, 8:40)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Уважаемый laps034 , систему TN-C-S правильно будет реализовать на шинах ВРУ Вашего здания.
4-жильный кабель заводится во ВРУ и подключается к шине PE. Делаете перемычку между шиной PE и шиной N, получаете 5-проводную систему. В качестве ГЗШ используйте PE шину ВРУ. Разделение на пятипроводную систему на шинах ВРУ и есть реализация TN-C-S системы.
Стальную полосу от внешнего контура заземления заводите во ВРУ и присоединяйте к шине PE.
К ней же подключаете основную и дополнительную системы уравнивания потенциалов Вашего здания (можно проводами, можно полосой, как будет удобнее).
Уважаемый kotpikot
Прилагаю схему как собираюсь сделать согласно написанному.
В самом щите ЩР не представляется возможным сделать расщепление PEN проводника, щит забит под завязку.
Кабель ВБбШвнг(А)-LS 4х25 приходит с КРУ собственных нужд подстанции.
В проекте написано следующее:
Проектом предусматривается защитное повторное заземление здания
и применена система заземления типа TN-C-S.
Контур заземления выполнить стальной полосой 40х5мм. Контур проложить в
земле на глубине 600мм на расстоянии 1000мм от стен здания .
Все соединения проводников системы заземления выполнить сваркой. Соединить
контур заземления с РЕ шиной щита ЩВР cтальной проволокой d=10мм в местах
согласно плану. Все соединения заземляющих проводников и проводников системы
уравнивания потенциалов с ГЗШ (РЕ шина ЩВР) выполнить болтовыми
Через такой распределительный блок который я указал возможно сделать расщепление? см. файл PEN.pdf
Медные шины не имею возможности поставить.
Или нужно 2 таких распределительных блока и перемычка между ними?
И еще броню кабеля заземлять с двух сторон?