Здравствуйте,
Получили новую подстанцию 10 кВ от завода-изготовителя.
Например, в ячейке есть счетчик электроэнергии, так на него есть паспорт, а в паспорте штамп ОТК и поверителя - устраивает.
Есть амперметр - на него есть паспорт, а в паспорте штамп ОТК и поверителя - устраивает.
Также есть как бы общий протокол или отчет (на каждую ячейку на одном листе) где написано, что всё проверено, испытано, работоспособно. – уже не устраивает,
т.к. в этом протоколе не указано каким напряжением испытывалось, какие токи утечки были и т.п, то что обычно указывается в протоколе испытаний.
Т.к. в ячейке установлено разное оборудование: ограничители перенапряжений, вакуумные выключатели, тр-ры тока, разъединители.
Хотелось бы чтобы были отдельные документы (паспорт со штампами об испытании или протоколы испытаний) также как указано по счетчикам электроэнергии и амперметрам.
Когда начали спрашивать у представителей завода, их ответ:
Мы же даём общий протокол, где написано что всё испытано и проверено, остальное выдадут при ПНР, та организация которая будет делать пусконаладку.
Приводят как пример: При покупке холодильника в магазине, никто ведь не требует протоколов по испытанию отдельных элементов холодильника.
Вопрос:
1. Должны ли быть в документации на подстанцию от завода-изготовителя отдельные протоколы на каждое оборудование или пусть паспорта на это оборудование с какими то штампами об испытании.
2. Есть ли какой нибудь нормативный документ об этом.