Tim730
Здравствуйте.
Ситуация следующая, у нас промышленное предприятие 1 категории электроснабжения с двумя независимымы источниками питания.В данный момент проводится реконструкция и питание проектируется по новой схеме. Проектанты хотят первый ввод вести ВЛ-110 кВ, второй ввод кабельной линией 110 кВ,параллельно друг другу.Мы этого не хотим, в ПУЭ есть нормы, по нормам ПУЭ так нельзя, но они ссылаются на тот же ПУЭ где прописано На участках стесненной трассы допускается эти расстояния принимать не менее: 3 м - для ВЛ до 20 кВ, 6 м - для ВЛ 35-150 кВ, 8 м - для ВЛ 220-330 кВ, 10 м - для ВЛ 500 кВ и 20 м - для ВЛ 750 кВ.
Посоветуйте, на какие документы сослаться, чтобы они проектировали оба ввода кабельной линией, так две ВЛ-110 кВ не проходят по габаритам.
А вот один ввод КЛ-110 кВ, другой ВЛ-110 кВ,что то я ни где не встречал.
Спасибо
с2н5он
Вы заказчик? тогда какая проблема, прописывайте в тех.задании
Валерий 1
проектанты, кстати, вымерли как мамонты, остались одни проектировщики ...
можно так же сказать эксплуатанты, монтажеры