Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Возгорание верхней части опоры
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Денис_*
Здравствуйте! В общем, ситуация, прошел первый весенний дождь после зимы(снег стаял почти весь) и практически одновременно произошло возгорания двух деревянных опор на 35 кВ. Причем сверху. Обе линии разные, находятся в двух разных участках. Когда приехали, на одну из них,что увидели: горит две траверсы. Причем хорошо так горит, вот-вот отвалятся вместе с проводами. Изоляторы целые(пара изоляторов подвесных чашечных). Другую опору я не видел, но очевидцы рассказывали, что сверху тоже горела. Поджог исключен. Явно возгорание произошло по другой причине. Вопрос: почему произошло возгорание? Хочется понять именно причину. Старые электрики говорят, что обычно это происходит осенью, когда сырая дождливая погода, и случается периодически. Изоляторы же рассчитывают на пробой, неужели одновременно все вылетать начинают?
с2н5он
зачем все, достаточно одного
Гость
Да особых проблем нет. Опоры деревянные, оборудование старое. Перекрытие одного из изоляторов в мокрую погоду, повторное ОЗЗ в другой точке на мокрую опору. и т.д. Впрочем, интересный предмет для наблюдения.
Гость_Денис_*
Цитата(Гость @ 9.4.2017, 18:38) *
Да особых проблем нет. Опоры деревянные, оборудование старое. Перекрытие одного из изоляторов в мокрую погоду, повторное ОЗЗ в другой точке на мокрую опору. и т.д. Впрочем, интересный предмет для наблюдения.

Так, а если ни один из изоляторов не пробило. То есть просто по влаге прошивает?
rosck
В моей практике были несколько возгораний деревянных опор 10 кВ все случаи были в сырую погоду. В основном это были опоры с РЛНД, сгорали так, что РЛНД падал вниз.
Сергей ДД
Цитата(Гость_Денис_* @ 9.4.2017, 18:02) *
Здравствуйте! В общем, ситуация, прошел первый весенний дождь после зимы(снег стаял почти весь) и практически одновременно произошло возгорания двух деревянных опор на 35 кВ. Причем сверху. Обе линии разные, находятся в двух разных участках.

Изоляторы какие? Если фарфор, то пробой можете и не увидеть. ВЛ в одной сети-? Если да, то перекос был общим, для всех ВЛ-35 и неважно в какую сторону и на каком расстоянии они друг от друга.
Возгорание опоры - пробой изоляции на "землю", при протекании емкостного тока, нагрев и т.п. Перекос по напряжению может быть и небольшой, могли и не заметить, сразу, а потом пропал.

По 35 кВ при падении провода на "землю", провод по несколько метров выгорает.
Roman D
ШФ-20 в нормальных условиях держат на 10-ке годами даже с отбитыми юбками. А вот если в атмосфере присутствуют загрязнители, придётся переходить на пластиковые траверсы.
Сергей ДД
Цитата(Гость_Денис_* @ 9.4.2017, 18:02) *
Здравствуйте! В общем, ситуация, прошел первый весенний дождь после зимы(снег стаял почти весь) ... Изоляторы же рассчитывают на пробой, неужели одновременно все вылетать начинают?

Первый весенний дождь, первая гроза, первый снег особенно на не опавшие листья. Переход температуры через ноль ... . Давайте не будем о наболевшем. icon_sad.gif icon_sad.gif

Цитата(Roman D @ 15.4.2017, 7:58) *
А вот если в атмосфере присутствуют загрязнители ...

Или помойка городская.