Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ремонт концевой термоусаживаемой муфты 10 кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


DaaN
Всем здравствуйте!
Такой вопрос, имеет смысл ли, к примеру чековую бумагу, вымочить в трансформаторном масле, в целях ремонта концевой кабельной муфты 10 кВ.
Кабель вертикально смонтирован, масло стекло, все сухо (муфту частично вскрыли). Разряды уже слышно было.
Будет ли толк от такой бумаги или бумага специальная идет и абы какая не прокатит?
PS. Нда...вопрос сам задам, а только потом ищу ответ icon_biggrin.gif
Бумага действительно нужна кабельная, маслопропитанная.
Тогда так,
как восстановить муфту без полной переделки?
Побольше термоусадки надеть?
Roman D
Цитата(DaaN @ 10.4.2017, 21:00) *
как восстановить муфту без полной переделки?
Побольше термоусадки надеть?


Ну, намотаете Вы кабельной бумаги, насадите термоусадки, а через два дня бахнет! Там уже частичные разряды дорожек наделали, изоляция потеряла свойства. А когда снова произойдёт бах, заплатите ещё за соединительную, концевую и за вставку.
Скупой платит трижды.
Ваня Иванов
Уважаемый DaaN! Вы привели типичный пример неправильного выбора марки кабеля для вертикальной прокладки. Для прокладки по вертикальным и крутонаклонным трассам без ограничения разности уровней применяются кабели с бумажной изоляцией, пропитанной особым составом на основе церезина или полиизобутилена. Этот состав имеет повышенную вязкость, вследствие чего при нагреве кабеля, проложенного вертикально или по крутонаклонной трассе, пропиточный состав не стекает вниз, сохраняя изоляционные свойства бумажной изоляции. Поэтому кабели с такой изоляцией можно прокладывать на любую высоту, так же как и кабели с пластмассовой и резиновой изоляцией. Кабели с церезиновой пропиткой бумажной изоляции имеют в обозначении марки кабеля букву "Ц".
В вашей ситуации нет никакого смысла тратить новый комплект термоусаживаемой концевой муфты на осушенный конец старого кабеля.
Единственный радикальный способ "лечения" – отрезать этот конец кабеля до горизонтального неосушенного участка, где ещё сохранилась пропитка, после чего нарастить новый кусок кабеля с нестекающей пропиткой необходимой длины. Следовательно, кроме термоусаживаемой концевой муфты и куска кабеля с нестекающей пропиткой, Вам ещё потребуется соединительная термоусаживаемая муфта.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.