Здраствуйте,Воздушнная линия 10 кВ протяженностью 5км сечение провода 70мм аллюминий.
Подключены трансформаторы 1000 кВа 1 шт,1600 кВа 1 шт,2500 кВа 1шт,все загруженны от 50%-75%
Можно ли еще подключить один 1000 кВа на эту линию?
Pantryk
нет

Но воообще могут быть варианты в зависимости от того может ли увеличиваться нагрузка на существующих, насколько и может ли одновременно.
вигант
Цитата(Pantryk @ 11.4.2017, 16:04) *
нет

Но воообще могут быть варианты в зависимости от того может ли увеличиваться нагрузка на существующих, насколько и может ли одновременно.

что посоветуете нагрузка увеличиваться не будет
Pantryk
Измерьте мощность в голове линии в течении суток. Будете знать сколько еще можно нагрузить линию.

По поводу увеличения нагрузки имелось ввиду, что существующие нагрузки останутся как есть, а не то, что будет замена трансформаторов на более мощные.
moshkarow
ВЛ - это не только столбы с проводами .
Начнем с самого начала :
- подстанция
- понижающий тр-р ( например 110 /10)
выключатель ( маслянный выключатель )
Тр-ры тока .
кабельная перемычка до первой опоры
Разьединитель
Уставки РЗА
вигант
Может лучше поменять провод АС-70 на АС-95?
В голове все меняем
Pantryk
Это все ваше хозяство? Т.е. шпарите сами без проекта? Раз в голове все меняете, то и расчетный ток знаете, вот и выбирайте по нагреву/потерям
doro
Цитата(moshkarow @ 11.4.2017, 17:33) *
ВЛ - это не только столбы с проводами ...

Не можете самостоятельно решить вопрос - обращайте в электроснабжающую организацию. Там все объяснят.
gomed12
Существующие трансформаторы работают в щадящем режиме, просто их догрузите на 15-20%, чем получать новые ТУ и нести финансовые затраты.