Цитата(gadgetman @ 18.4.2017, 21:18)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Почему в пластиковом щитке не предусмотрено заземление din рейки?
Сама рейка заземления не требует. Однако ее можно использовать для соединения клемм, имеющих с ней связь
ГОСТ Р 50030.7.2-2000 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7. Электрооборудование вспомогательное. Раздел 2. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников
п. 7.1.7 Использование монтажных реек для защитных проводников
Монтажные рейки могут применяться в качестве токопроводяших шин для защитных проводников при условии, что значения теплового кратковременно выдерживаемого тока и теплового номинального тока не превышают указанных в приложении А.
В приложении А приведены примеры стандартизованных профильных монтажных реек.
Шины для стальных защитных проводников не разрешены к применению в качестве проводников PEN.