Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Программирование Матрица
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


f_u2004
Всем добрый день. Прошу консультации по счетчику Матрица NP73E.1-11-1
1. Программируется ли счетчик -импорт и экспорт эл. энергии считает в плюс? (или экспорт и импорт всегда раздельно)
2. Установить счет эл. энергии как сумму всех фаз т. е. (на 1 фазе импорт +200 Вт, на 2 фазе экспорт -- 100 Вт, счетчик подсчитает итого импорт +100 Вт).
(вопросы связанны с работой солнечных панелей и сетевого инвертора).
yuoras
импорт и экспорт всегда всегда считают с приростом, никогда ничего не отнимается.Импорт и экспорт это два разных значения, есть еще сумма (TotalActive) это уже третий показатель.
Во второму вопросу
счетчик посчитает 200Вт импорта и 100Вт экспорта и сумма 300Вт
РоманК
У счетчиках есть TotalActive - это общая энергия (сумма по модулю импорт + экспорт). Счетчики 7-го поколения уже умеют учитывать импорт и экспорт раздельно, тоесть они поквадрантные. Это удобно когда потребитель не только потребляет но еще и вырабатывает э/э, тоесть в случае с солнечными батареями. Некоторые версии новых счетчиков позволяют выводить на дисплей TotalActive, а более современные уже имеют только раздельный импорт и экспорт (поквадрантый учет). В каждем случае думаю надо переходить на поквадрантный учет полностью.
f_u2004
Спасибо за информацию. Зимой всю энергию с солнечных панелей "съедаю", а летом приходится ограничивать выработку эл.энергии.