Цитата(rosck @ 21.4.2017, 5:30)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Обычно их ставят для защиты от импульсных пере напряжений например для защиты полупроводниковых приборов.
Для защиты от новодок, достаточно чем то нагрузить линию, можно резистором, можно конденсатором.
Я так и думал, просто хотелось какой то поддержки коллег.
Ведь все привыкли RC, цепочки. А почему именно RC никто не знает.
Цитата(Marten @ 21.4.2017, 9:41)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Была однажды такая проблема, для контроля работы двигателя насоса, диспетчеру вынесли светодиодик...
Длинна трассы около 200м. Проложена по большей части рядом с силовыми кабелями. Светик от наводок довольно таки ярко светится. Проблему решили подгрузив линию простым резистором.
Все верно, так тоже можно.
Цитата(Roman D @ 21.4.2017, 12:16)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
я бы взял реле с низкоомной обмоткой и витую пару. .
Мы не проектируем, а только эксплуатируем, сотни реле.
Цитата(Dimka1 @ 21.4.2017, 12:44)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Нету там никаких наводок такой величины (160В) на прямом и коротком (200м) проводе.
Напряжение на реле
Uреле=Uпит*Rреле/(Rреле + R0).
R0 -это сопротивление утечки (где угодно... ключ, провод..).
При Uпит=220, Rреле=35к R0=13к получаетя напряжение на реле Uреле=220*(35/(35+13))=160в
R0 нужно увеличивать, либо Rреле уменьшать, шунтируя его резистором( -, ~ ток) или конденсатором (~)
Поэтому и спрашивал умеете ли считать простые цепи.
Видимо нет.
Изначально был вопрос: Можно ли вместо RC цепочки применять только один правильно подобранный конденсатор?
Пока промежуточный вывод: да можно.
Вот и все что мне было нужно.