День добрый, подскажите пожалуйста как правильно, с технической точки зрения, реализовать следующую задачу:
Нужно ли предусматривать пломбировку линий связи счетчика соединенного с трансформаторами тока (при трансформаторном подключении счетчика), если располагать пункт учета в отдельном шкафу, а силовую часть в рядом стоящем ВУ!
andrey357
31.5.2007, 19:21
Пломбируется счетчик, испытательная коробка и трнасы тока. Обычно этого достаточно.
Есть ли требования к положению установки испытательной коробки, т.е., могу ли я установить ее рядом с счетчиком вертикально, а не под ним горизонтально?