sergey_b
Добрый день.
Хотелось бы узнать, участвует ли отвественый руководитель по наряду в подготовке рабочего. Если можно с разеснениями.
vasiljev
п.5.8 ПОТЭЭ не предусматривает такую возможность для ответственного руководителя. И даже, если ответственный руководитель совмещает обязанности производителя, то по п. 39.12 и 39.15 операции с испытательной схемой (после допуска) производятся не им лично, а по его указанию. В отдельных случаях Правила разрешают ему произвести допуск, но про участие в подготовке рабочего места ничего не написано.