КаТюша
Здравствуйте, подскажите как выйти из ситуации. Проект на автомастерскую с потребителями: 2 котла, розетки и станок сверлильный бытовой на 220, свет. P=35 кВт
в техзадании есть пункт
Значение технических пределов потребления Qn и генерации Qr реактивной мощности должны составлять не более Qn=0,7Р и Qr=0,1*Р. При превышении указанных значений предусмотреть установку компенсирующих устройств.

Не пойму зачем, реактивной мощности как таковой нет. Как мне произвести расчеты, что бы доказать это. Заранее спасибо за ответы.
Dima2007
Сделать расчет нагрузок по потребителям
реактивная нагрузка есть:
на станке cos=0,85
освещение если на люм.лампах cos=0,92
Общий будет около 0.9, зависит от мощности каждого потребителя.

Впрочем компенсация при нагрузках до 250кВт не требуется. icon_wink.gif
Роман Котовский
Компенсация реактивной мощности требуется при суммарном среднемесячном потреблении 5000 кВт ч и более.
Dima2007
Цитата(Роман Котовский)
Компенсация реактивной мощности требуется при суммарном среднемесячном потреблении 5000 кВт ч и более.


Не обязательно. Для общественных зданий:
"компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется, если в нормальном режиме работы расчетная мощность компенсирующего устройства на каждом рабочем вводе не превышает 50 квар."

Это может быть и 40000 кВт ч в зависимости от типа нагрузки.