Доброе время суток! Такой вопрос; если на достаточно близком расстоянии приходится ставить несколько анкерных опор подряд, (пересечения с дорогами и другими ВЛ, опора с рлнд) тогда и крепление должно быть анкерное (вязка петлей)? Просто тогда получается что провод придётся резать на короткие отрезки. Другой момент допускается ли в случае монтажа ВЛЗ не резать СИП чтобы потом соединять шлейф на анкере зажимами типа ПА а смонтировать целым куском от крайних анкеров и затем на анкерах ограничивающих пересечения просто закрепить его в анкерных зажимах типа paz 3? Надеюсь понятно задал вопрос
По типовому на 0,4 по которому у нас проектируют на анкерной опоре напсано, что провода могут прокладываться без разрыва. На 10 кв такой записи нет, но зажимы это способ сохранения электрической непрерывности двух кусков провода. Так что если у вас конструктивно получается выполнить без разрыва, то не вижу препятствий сделать так. Другое дело, что т.к. это не 1 в 1 по типовому, то в проекте придется это рисовать индивидуально или как-то упоминать. Типовой проект это не что-то неизменное. В зависимости от конкретных условий могут быть разработаны и индивидуальные решения или внесены корректировки в типовые.
бармалей
16.5.2017, 21:12
Вы вправе не делать разрыва провода на анкеровке. Тогда надо в чертежах прописать, что предусмотрена анкеровка бещ разрезания провода. А насчет типовиков. Вы вправе внести допустимые и обоснованные изменения. Типовые ведь делали люди, а всем свойственно ошибаться. Теперь типовые проекты надо рассматривать только как рекомендуемые и справочные материалы, главгоска ссылку на них уже не принимает.
Спасибо за ответы, да были сомнения как раз в результате ознакомления с типовыми решениями, возможно типовые проекты рассматривают всегда случаи с максимальным " задействованием" материалов
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.