Гость_Лелик_*
15.5.2017, 19:52
Добрый день!
Вставляю вилку бойлера в розетку -сразу выбивает дифавтомат. Подумал КЗ, Проверил сопротивление между ноль, фаза, земля - ОК, розетка-ОК, дифавтомат -ОК. Снял бойлер проверил сопротивление тэнов - ОК, рабочие, на корпус бойлера не пробивает. Что еще проверять не пойму. Прошу специалистов подсказать как быть???
sava_174
15.5.2017, 20:05
попробовать отключить тены и включить без них. если зарабатоло значит тены на замену скорее всего.
если диф исправен и всё правильно подключено, то тэн под замену. тестером на корпус может и не звониться, а при высоком напряжении пробивает..
вилку попробуйте перевернуть
Гость_Лелик_*
15.5.2017, 21:45
Выбивает при выключенном бойлере, просто вставляю вилку в розетку и все - выбивает.
просто Гоша
15.5.2017, 22:03
Ну, дык, надо тогда разбирать ваш диф и разбираться со схемой подключения и почему это он выбивает.
гость олег
15.5.2017, 22:55
А диф отбивает по КЗ или по утечке?
Уважаемый начни с простого, оставь свой бойлер в покое и воткни в эту розетку любую хрень чтобы вилка была с заемлением. Самое простое это будет чайник, он у всех есть.Потом напиши что получилось. Удачи.
Гость_Лелик_*
18.5.2017, 9:13
Всем спасибо, поменял тэны на новые, все ОК. Был ток утечки. Измерить мультиметром невозможно.
просто Гоша
18.5.2017, 13:06
И как тогда понять:
Цитата
Выбивает при выключенном бойлере, просто вставляю вилку в розетку и все - выбивает....
?
Valerapol
18.5.2017, 13:16
Цитата(просто Гоша @ 18.5.2017, 13:06)

И как тогда понять: ?
Всё просто - выключатель бойлера встроен в регулятор температуры и размыкает от сети один вывод ТЭНа, второй вывод ТЭНа всегда соединен с сетью и при подключении сетевой вилки появляется ток утечки со спирали нагревательного элемента на корпус вне зависимости от того какой стороной вставить вилку. Если на прямую к ТЭНу подключается фазный провод, то ток утечки может достигать величины, близкой по значению с током 1-фазного КЗ, если нулевой провод к ТЭНу, то величина тока утечки будет зависеть от того, какая нагрузка еще подключена к этой групповой линии.
просто Гоша
18.5.2017, 14:14
И что, так все бойлеры подключены? Он выключен, а на ТЭН-е фаза? И это считается нормально?
Valerapol
18.5.2017, 16:51
С механическим терморегулятором все.
Вот с таким точно:
просто Гоша, тупите сэр!

И у чайника с утюгом тоже так- на ТЭНе фаза с вероятностью 50%.
просто Гоша
18.5.2017, 20:27
*как бы оправдываясь*
Под "дифом" автора я понимал то УЗО которое обычно болтается на питающем шнуре у большинства более-менее современных бойлеров. Поэтому и не понял, как может быть подана фаза в обход него.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.