Гость_сергей_*
день добрый! подскажите пожалуйста! хочу перенести учетную точку в другое место но нехватает кабеля хочу удленнить родной входящий кабель сечением 10 а у меня есть кабель для удленнения сечением 6. скажите пожалуйста можно ли их соединить чтоб перенести учетную точку
haramamburu
кабель ДО счетчика нельзя удлинять, если только это не счетчик технического учета
starinfonic
Вариант: договориться с энергетиками сделать соединение в пломбируемом боксе с прозрачной крышкой. Для соединения жил 10 и 6 мм.кв. можно взять клеммные зажимы ЗНИ-10.
Гость сочувствующий
Цитата(starinfonic @ 25.5.2017, 15:40) *
Вариант: договориться с энергетиками сделать соединение в пломбируемом боксе с прозрачной крышкой. Для соединения жил 10 и 6 мм.кв. можно взять клеммные зажимы ЗНИ-10.

А как быть с плановой протяжкой контактов? Распломбировать-пломбировать? Проще тогда муфту в боксе сделать?
ez81
А ввод разве может быть менее 10мм по меди и 16мм по люминию.?
ЛЕША
ТС, а вы местный Энергосбыт вызывали?
Ему свои хотелки говорили?
А то может приключиться ситуация предъявления безучётного потребления Вам. В случае самовольного переноса счётчика.
Штраф и прочие неприятности...
haramamburu
Цитата(ez81 @ 26.5.2017, 21:05) *
А ввод разве может быть менее 10мм по меди и 16мм по люминию.?

А почему не может?