Цитата(OWOd @ 24.5.2017, 16:44)
Требования данного ГОСТа на ЭТЛ не распространяются, почитайте область применения п. 1.2 Вы же не занимаетесь в ЭТЛ "испытаниями и калибровкой, составляющими часть СЕРТИФИКАЦИИ "ПРОДУКЦИИ"?
п.5.7. "Отбор образцов", п.5.10? Требования к лабораториям, проводящим сертификацию, калибровку продукции, но никак не высоковольтные испытания и измерения
Похоже, что, к сожалению распространяются. Есть ещё вот такой документ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРИЯМ (СДА-15-2009) где написано:
1.1. Настоящий документ устанавливает требования к испытательным ла-
бораториям (ИЛ), которые проходят аккредитацию в Единой системе оценки
соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопас-
ности в энергетике и строительстве (далее – Единая система оценки соответ-
ствия).
Требования изложены в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабо-
раторий». Документ применим для всех организаций, осуществляющих испы-
тания.
1.2. Аккредитация ИЛ проводится в целях установления и подтверждения
их компетентности при оценке готовности к проведению испытаний, для под-
тверждения, что они технически компетентны и система менеджмента качества
позволяет получать технически обоснованные результаты и охватывает дея-
тельность:
лабораторий неразрушающего контроля и лабораторий разрушающих и
других видов испытаний при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте,
реконструкции, эксплуатации, сертификации и экспертизе (техническом диа-
гностировании) технических устройств, зданий и сооружений;
аналитических лабораторий;
лабораторий, выполняющих испытания продукции;
электролабораторий.