UniStrim
Подскажите, так сколько все же раз в год проверяется сопротивление заземления молниеотводов?
НИР
Как у нас на обыкновенном химическом заводе.

Проверяем 1 раз в год, обычно в конце апреля и начале мая, перед грозовым сезоном. Претензий от РТН не было.
Вполне может быть на каких то специализированных заводах или объектах, это надо делать и чаще.
с2н5он
РД 34.21.122-87
1.14. Проверка состояния устройств молниезащиты должна производиться для зданий и сооружений I и II категорий один раз в год перед началом грозового сезона, для зданий и сооружений III категории - не реже одного раза в три года.

Проверке подлежат целость и защищенность от коррозии доступных обзору частей молниеприемников и токоотводов и контактов между ними, а также значение сопротивления току промышленной частоты эаземлителей отдельно стоящих молниеотводов.
Ваня Иванов
Существует и более "свежий" документ по молниезащите, имеющий статус отраслевого стандарта, СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций", введённая в действие с 30.06.2003 Приказом Министерства энергетики России №280. В данной "Инструкции..." в главе 3 "Эксплуатация устройств молниезащиты" тоже ежегодно перед началом грозового сезона, а также при вводе в эксплуатацию, после внесения каких-либо изменений в систему молниезащиты и после любых повреждений защищаемого объекта, требуется выполнять проверку системы молниезащиты. Перечень проверочных мероприятий изложен на двух страницах печатного текста, среди них есть и измерение значения сопротивления растеканию импульсного тока методом "амперметра-вольтметра" с помощью специализированного измерительного комплекса! (простой всенародно любимый измеритель сопротивления заземлений типа Ф4103-М1 здесь не прокатит!). Кроме этого требуется уточнить исполнительную схему устройств молниезащиты и (внимание!) определить пути растекания тока молнии по её элементам при разряде молнии путём имитации разряда молнии в молниеприёмник с помощью специализированного измерительного комплекса, подключенного между молниеприёмником и удалённым токовым электродом!!! И это ещё не всё! Требуется измерить значения импульсных перенапряжений в сетях при ударе молнии(!), распределения потенциалов по металлоконструкциям и системе заземления здания методом имитации удара молнии с помощью (угадайте с трёх раз) специализированного измерительного комплекса. Ну и напоследок необходимо измерить значение электромагнитных полей в окрестности расположения устройства молниезащиты методом имитации удара молнии(!) в молниеприёмник с помощью специальных антенн! (Чем осуществлять имитацию удара молнии вы уже знаете - при помощи всё того же специализированного измерительного комплекса). Чувствуете размах мысли! Здесь вам не тут! Это вам не какое-то сопротивление заземления! Все должны немедленно и беспрекословно приобрести этот чудесный специализированный измерительный комплекс и тогда будет вам счастье... icon_smile.gif
Давно присматриваюсь к этому испытательному комплексу, стоящему без дела где-то под Истрой:
http://masterok.livejournal.com/2238617.html
Осталось решить небольшой вопрос - чем его транспортировать?
Олега
Существует более свежий документ, рекомендованный ГОСТом - IEC 62305-3-2006. См.Е.7.
Ваня Иванов
Уважаемый Олега! Об этом мы тоже слышали и знаем, но это не добавляет порядка в наши стройные ряды испытателей.
С 01.12.2011 г. на территории Российской Федерации утверждены и введены в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2010 г. №795-ст. две из четырех частей МЭК-62305:2010:
-ГОСТ Р МЭК 62305-1--2010 «Менеджмент риска. Защита от молнии. Часть 1. Общие принципы». Идентичен МЭК 62305-1:2010;
-ГОСТ Р МЭК 62305-2--2010 «Менеджмент риска. Защита от молнии. Часть 2. Оценка риска». Идентичен МЭК 62305-2:2010.
Не имеют идентичных российских стандартов третья и четвертая части МЭК-62305:2010:
-МЭК 62305–3:2010 Защита от молнии. Часть 3. Физические повреждения зданий, сооружений и опасность для жизни.
-МЭК 62305–4:2010 Защита от атмосферного электричества. Часть 4. Электрические и электронные системы внутри зданий и сооружений.
В Российской Федерации продолжают действовать утвержденная приказом Министерства энергетики России № 280 от 30.06.2003 г. «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», СО–153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений". В основу СО–153-34.21.122-2003 положены требования уже не действующих стандартов МЭК 61024 и МЭК 61312, а так же ряд уточненных методик из «Инструкции по молниезащите зданий и сооружений», РД 34.21.122-87. Таким образом, совершенно очевидна возможность расхождения требований инструкции СО-153-34.21.122-2003 и стандартов серии ГОСТ Р МЭК 62305, которая может быть устранена только путем переиздания указанной инструкции, с учетом положений новых ГОСТ Р.
Согласно разъяснению Ростехнадзора № 10-03-04/182 от 01.12.2004 года обе инструкции носят рекомендательный характер и до выхода соответствующего технического регламента могут быть равноправно использованы при решении задач проектирования и строительства объектов разного назначения. Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию.

Что Вы можете сказать об этом?
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 4.8.2017, 11:31) *
Что Вы можете сказать об этом?

Уважаемый Ваня Иванов! Об этом я могу сказать только то же самое.
К 3-й части МЭК 62305 отношусь доверительно на основании рекомендации в (*) из Приложения ДА к ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010.
Замечу, что в МЭК 62305 "рекомендуется низкое сопротивление заземления (по возможности менее 10 Ом, измеренное на низкой частоте)".
Vincenzo
Цитата(UniStrim @ 26.5.2017, 2:29) *
Подскажите, так сколько все же раз в год проверяется сопротивление заземления молниеотводов?


СО 153-34.21.122-2003: каждый раз перед началом грозового сезона, а также после внесения изменений в конструктив системы молниезащиты или после повреждений объекта. Также внеочередные замеры рекомендуют производить после выполнения ремонтных работ как на устройствах молниезащиты, так и на самих защищаемых объектах или вблизи них
Мария12345
Помогите разобраться с чертежом пожалуйста. Что означает на нем кругляшки и 2 вертикальные палочки. всем заранее спасибо
Гость сочувствующий
Цитата(Мария12345 @ 27.6.2018, 4:41) *
... Что означает на нем кругляшки и 2 вертикальные палочки. всем заранее спасибо

Вертикальные палочки - зелёные хвойные насаждения.
Кругляшки - зелёные лиственные насаждения.
Ваня Иванов
Двойные параллельные вертикальные палочки - это так на картах и планах местности обозначают луг справочная информация по условным обозначениям (нажать для просмотра) А вот зоны защиты на нулевой и 6-метровой отметке на плане явно перепутаны.